Ausgängen ADC und DSR falsch

Antworten
pk1
Beiträge: 11
Registriert: Freitag 19. März 2010, 10:32

Ausgängen ADC und DSR falsch

Beitrag von pk1 »

Hallo,

Bei der digitale Einsteller (Schieber) DSR und A/D Wandler (ADC) soll die reienfolge der ausgängen wie folgt sein:
HEX 00, 01 ,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 12, 13, 14......
Dies ist aber nicht der fall:
HEX 00, 02, 04, 06, 07, 09, 0B, 0D, 0F, 11, 12, 14, 16, 18, 1A, 1C, 1E, 1F, 21, 23, 25, 27, 29, 2A, 2C, 2E, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 3B, 3D, 3F.

Die reienfolge der ausgängen D0 bis D3 ist nicht richtig.
Dieses ist auch in die 2.0 und 3.0 versionen von LPE der fall.

Der digitale Potentiometer DPT ist aber in alle versionen in ordnung.

Gruß,
peter
Dateianhänge
probleem AD en DSR.prj
(2.15 KiB) 705-mal heruntergeladen
Mike D
Beiträge: 529
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 14:48
Wohnort: Elbe- Weser-Dreieck

Re: Ausgängen ADC und DSR falsch

Beitrag von Mike D »

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Schiebeweg des Schiebers ausreichen muss um wirklich alle 256 möglichen Stellungen einstellen zu können. Wenn Sie die Länge des Bauteils auf der Frontplatte zu kurz einstellen, können nicht mehr alle 256 Stellungen eingestellt werden.


Zitat aus der Hilfe zu DSR.
Mach ihn länger, dann geht es wie erwartet.

Mike
pk1
Beiträge: 11
Registriert: Freitag 19. März 2010, 10:32

Re: Ausgängen ADC und DSR falsch

Beitrag von pk1 »

Hallo,

Das ist also doch einfacher als ich mir gedacht hatte.
Hatte den Hinweis schon gelezen. Da ich das selbe problem aber auch mit den ADC hab, hab ich das also nicht versucht.
Weshalb es dan auch nicht mit das scroll-rad meines scrollmaus funktioniert? Und weshalb das mit das Poti den doch funkioniert.

Gruß,
peter
Antworten

Zurück zu „Thema: Schaltung und Bauteile“