Temperaturmessung DLP IO8 und 18B20

Antworten
olmuk
Beiträge: 47
Registriert: Mittwoch 8. April 2009, 07:15
Wohnort: Flieden

Temperaturmessung DLP IO8 und 18B20

Beitrag von olmuk »

Hallo,

ich möchte mit dem DLP Temperaturwerte aufnehmen und habe bereits erfolgreich mit dem Modul Werte messen können.
Nach dem Anschluss eines zweiten Sensors ( gleiche Konfig ) sind die Temperaturen nicht identisch ( Delta : 5 °C ).
Beim Vertauschen der Sensoren ändert sich nichts.

Weiss hier jemand Bescheid und könnte mir bitte helfen ?

Gruß olmuk
kpaul
Beiträge: 42
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 17:04

Re: Temperaturmessung DLP IO8 und 18B20

Beitrag von kpaul »

Hallo,
du hast eventuell in der PL-Schaltung eine Verbindung der Temperaturleitung mit einer Leitung die High-Pegel führt und somit +5 dazu addiert.

Gruß kpaul
olmuk
Beiträge: 47
Registriert: Mittwoch 8. April 2009, 07:15
Wohnort: Flieden

Re: Temperaturmessung DLP IO8 und 18B20

Beitrag von olmuk »

... Super - genau das war es ( hätte ich eigentlich selbst finden sollen ).
Das erklärt auch den Fehler, da ich zwischenzeitlich mit dem Monitorprogramm die gleichen Werte gemessen habe.

Vielen Dank und Gruß olmuk