Inbetriebnahme eines Data Translation DT9816 Moduls

Antworten
wolframweb
Beiträge: 5
Registriert: Freitag 31. Januar 2014, 14:45

Inbetriebnahme eines Data Translation DT9816 Moduls

Beitrag von wolframweb »

Hallo,

habe die Treiber und Software von Data Translation installiert.
Im mitgelieferten Programm QuickDAQ kann ich die Eingänge abbilden
und Messungen durchführen.

Jetzt habe ich im ProfiLab Expert 4.0 ( Stand 16.12.2013 ) z.B. das
Beispiel DT_Digital_IO geöffnet um die Funktion ebenfalls zu testen,
leider keine Reaktion der Ausgänge und keine Messwerte / kein Level
auf den Eingängen.

Mache ich etwas falsch ? Wo könnte die Ursache liegen ?
Danke für Eure Vorschläge.

mfg
Marko
IKT
Beiträge: 554
Registriert: Mittwoch 4. November 2009, 18:32

Re: Probleme bei der IBN eines Data Translation DT9816 Moduls

Beitrag von IKT »

Hallo wolframweb,

zuerst immer PL auf den neusten Stand bringen.
akt. Ver.: 06.06.2014, danach kann man weitersehen ...
++++++
Gruss/regards IKT
wolframweb
Beiträge: 5
Registriert: Freitag 31. Januar 2014, 14:45

Re: Probleme bei der IBN eines Data Translation DT9816 Moduls

Beitrag von wolframweb »

Hallo,
ich habe mir das Update auf einen Sick geladen, nach der Installation kommt
"Bei der Initialisierung des Programms ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte installieren Sie neu."
Neuinstallation wird durch die IT erst freigegeben, wenn der Support der Antiviren-Software
das ok gibt. Der Versuch über das PL selbst ein Internet-Update auszuführen schlug ebenfalls fehl,
"keine Serververbindung". ( obwohl wir den Proxy-Server umgehen und das Antivirenprogramm
deaktiviert wurde ) Wir werden also auf die Freigabe warten, ich melde mich morgen wieder.

mfg
Marko
wolframweb
Beiträge: 5
Registriert: Freitag 31. Januar 2014, 14:45

Re: Probleme bei der IBN eines Data Translation DT9816 Moduls

Beitrag von wolframweb »

Hallo,
ok. Update ist installiert ( 06.06.2014 )

Wieder das Beispiel DT_Digital_IO geöffnet um die Funktion zu testen.
Auf Start (F9) geschaltet und den Bauteilzustand mit anzeigen lassen.
Mehrere Eingänge mit +5V ( USB ) belegt, keine Reaktion am Monitor.

mfg
Marko
abacom
Site Admin
Beiträge: 4099
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Probleme bei der IBN eines Data Translation DT9816 Moduls

Beitrag von abacom »

Wird das Gerät denn in den Eigenschaften der PL-Komponenten "DIN" und "DOUT" erkannt und aufgelistet?
ABACOM support
wolframweb
Beiträge: 5
Registriert: Freitag 31. Januar 2014, 14:45

Re: Probleme bei der IBN eines Data Translation DT9816 Moduls

Beitrag von wolframweb »

.. unter "Konfiguration" --> "Hardware" sind DTDO-1 und DTDI-2 aufgelistet
abacom
Site Admin
Beiträge: 4099
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Probleme bei der IBN eines Data Translation DT9816 Moduls

Beitrag von abacom »

Das meine ich NICHT. Diese beiden Komponenten sind im Beispiel vorhanden. Das ist richtig.
Die Frage ist, ob in den EIGENSCHAFTEN dieser beiden Komponenten (rechte Maus oder Doppelklick)
Ihr Gerät auswählbar ist.
ABACOM support
wolframweb
Beiträge: 5
Registriert: Freitag 31. Januar 2014, 14:45

Re: Inbetriebnahme eines Data Translation DT9816 Moduls

Beitrag von wolframweb »

Oha, böser Anfängerfehler.
Die DI waren alle grün ( belegt ), der Zustand ändert sich natürlich auch nicht,
wenn ich mit + belege. Wenn ich definiert Masse auflege ( - ), dann geht der
Eingang weg. Ist also alles bestens.

Sorry, dass ich damit gelangweilt habe ;)

Marko
Antworten

Zurück zu „Weitere Geräte“