y(t) Schreiber starten manchmal nicht

Antworten
Stefan
Beiträge: 11
Registriert: Montag 10. November 2008, 21:28

y(t) Schreiber starten manchmal nicht

Beitrag von Stefan »

Hallo,
ich verwende Profilab Expert zur Visualisierung einer großen Heizungsanlage, welches auch sehr gut funktioniert.
Das Program umfast 22 Frondplatten.
Es werden Temperaturen und andere Messwerte mit 15 y(t) Schreibern erfast.
Die y(t) Schreiber werden per Power on Reset gestartet.

Wenn nun das Programm gestartet wird, werden manchmal nicht alle y(t) Schreiber gestartet.
Gibt es da eine Lösung um alle Schreiber bei Programm Start sicher zu starten ?

MfG
Stefan
Tüftler1983
Beiträge: 81
Registriert: Sonntag 19. Oktober 2008, 18:34

Re: y(t) Schreiber starten manchmal nicht

Beitrag von Tüftler1983 »

Hmm alle Start Eingänge miteinander verbinden und nur ein Power On Reset, wäre die erste Lösung die mir einfällt.

MfG Tüftler
abacom
Site Admin
Beiträge: 4092
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: y(t) Schreiber starten manchmal nicht

Beitrag von abacom »

Evtl. die Dauer des PON mit einen Monoflop verlängern?
ABACOM support
funkybaer
Beiträge: 537
Registriert: Mittwoch 22. Oktober 2008, 08:51
Wohnort: Kitzingen

Re: y(t) Schreiber starten manchmal nicht

Beitrag von funkybaer »

Hallo

Hatte ich auch das Problem .

Wie Abacom schon schreibt einen PON und mit einem Monoflop nach 1 sek starten -
also selber einen "Reset" bilden - dann gehts.

Gruss Gerhard
Stefan
Beiträge: 11
Registriert: Montag 10. November 2008, 21:28

Re: y(t) Schreiber starten manchmal nicht

Beitrag von Stefan »

Hallo,
Danke für die Antworten.
Mit nur ein PON habe ich schon getestet dadurch wird es nur noch schlimmer.

Die Idee mit dem Monoflop hört sich gut an, werde ich testen. Danke!

MfG
Stefan