Überspannungsschutz für Analoge Messeingänge

Wir bemühen uns Ihre Fragestellung zu beantworten.
Antworten
Josef
Beiträge: 77
Registriert: Montag 6. Juli 2015, 17:09

Überspannungsschutz für Analoge Messeingänge

Beitrag von Josef »

Hallo zusammen,
Wie sichere ich meine analogen Mess-Eingänge am sichersten vor Überspannung?

Problem: Ein Messwandler der 4-20 mA zu 0 bis 10 V wandelt liefert mir die entsprechende Messungen. Der Ausgang des Messwandlers gebe ich auch einen einstellbaren Spannungsteiler so das das 4-20 mA Signal, 0-5 V entspricht. Mit diesem 0-5V Signal gehe ich dann auf einen Eingang des
netPIO / GPIO18. Wie schütze ich nun deren Eingänge am besten vor Überspannung falls aus irgendeinem Grund die Spannung mal über 5 V ansteigt ( wie schon passiert GPIO18 "zerschossen")?
Gruß Josef
funkybaer
Beiträge: 539
Registriert: Mittwoch 22. Oktober 2008, 08:51
Wohnort: Kitzingen

Re: Überspannungsschutz für Analoge Messeingänge

Beitrag von funkybaer »

Schalte eine 5,1 volt Zehnerdiode vom Eingang gegen Masse
abacom
Site Admin
Beiträge: 4099
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Überspannungsschutz für Analoge Messeingänge

Beitrag von abacom »

ABACOM support
Josef
Beiträge: 77
Registriert: Montag 6. Juli 2015, 17:09

Re: Überspannungsschutz für Analoge Messeingänge

Beitrag von Josef »

Vielen Dank für die Erklärungen, hat mir weitergeholfen. Gruß Josef
Antworten

Zurück zu „PROFILAB HARDWARE Support“