Hysterese-Steuerung (Temperaturregelung)

Antworten
Josef
Beiträge: 77
Registriert: Montag 6. Juli 2015, 17:09

Hysterese-Steuerung (Temperaturregelung)

Beitrag von Josef »

Hallo zusammen,

ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe mir eine einfache Ein/Aus Regelung für eine Heizung ausgedacht (s. beil. Programm) Im Prinzip nichts weltbewegendes. Da aber der Schaltpunkt immer ins "schwingen " kommt möchte ich gerne eine Hysterese einbauen, also um wieviel Grad die Temperatur abfallen muss ehe sie wieder einschaltetet und den Sollpunkt anfährt. Ich habe im Forum alles mögliche durchstöbert habe aber nichts gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen wie meine Steuerung ergänzt werden muss ?
Vielen Dank im Voraus
Josef
Dateianhänge
Test Temperatur-Regelung.prj
(3.38 KiB) 989-mal heruntergeladen
Mike D
Beiträge: 529
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 14:48
Wohnort: Elbe- Weser-Dreieck

Re: Hysterese-Steuerung

Beitrag von Mike D »

Bauteil Bereichsprüfung?
IKT
Beiträge: 554
Registriert: Mittwoch 4. November 2009, 18:32

Re: Hysterese-Steuerung

Beitrag von IKT »

Für eine Ein/Aus Steuerung einer Heizung, ist etwas mehr als nur eine Hysterese notwendig.
Da diese Art Steuerung zum "überschiessen" neigt, muss dieses auch berücksichtigt werden.
HeaterOnOff.png
HeaterOnOff.png (106.9 KiB) 17144 mal betrachtet
Dies, ohne die vorgeschlagene Schaltung zu berücksichtigen.
++++++
Gruss/regards IKT
Josef
Beiträge: 77
Registriert: Montag 6. Juli 2015, 17:09

Re: Hysterese-Steuerung

Beitrag von Josef »

Hallo IKT,
vielen Dank für deine Hilfe. Habe die von dir vorgeschlagene Schaltung umgesetzt. Im Prinzip funktioniert sie so wie ich mir das vorgestellt habe. Nur mit dem "überschießen" gefällt mir nicht. Wenn ich ein Kessel mit Flüssigkeit elektrisch erhitze dann stimmt deine Annahme mit dem Überschwingen, heize ich jedoch mit Gas und schalte das Gas aus ( wie in meinem Fall) dann kommt es zu keinem überschwingen da die Energiezufuhr sofort aufhört.
Trotzdem vielen Dank
Gruß
Josef
IKT
Beiträge: 554
Registriert: Mittwoch 4. November 2009, 18:32

Re: Hysterese-Steuerung

Beitrag von IKT »

Josef hat geschrieben:Nur mit dem "überschießen" gefällt mir nicht.
  • Meine Makro's sind immer für universellen Einsatz vorgesehen (sofern möglich).
  • Die Differenz kann ja einfach auf NULL, oder sogar negativ, gesetzt werden!
Z.B. Klimaanlage (el. Kanal-Heizung), oder jeglicher andere Einsatzzweck.
Was Du bemägelst, nenne ich "Jammern auf hohem Niveau". :mrgreen:
++++++
Gruss/regards IKT
HCS
Beiträge: 191
Registriert: Montag 3. November 2008, 16:11
Kontaktdaten:

Re: Hysterese-Steuerung

Beitrag von HCS »

Servus Josef,

ich regle Heizungen und Brennersteuerungen immer mit einem Flip-Flop.
Hier kannst du Verzögerungen und Hysterese sauber einstellen.

Vielleicht klappt das.

Gruß Bernd
Dateianhänge
test tempRegelung.prj
(3.28 KiB) 1075-mal heruntergeladen
Josef
Beiträge: 77
Registriert: Montag 6. Juli 2015, 17:09

Re: Hysterese-Steuerung

Beitrag von Josef »

Hallo HCS, vielen Dank, genau so habe ich mir das vorgestellt, habs eingebaut und funktioniert
Gruß Josef
Antworten

Zurück zu „Heizungssteuerung“