ich habe auf einem Wago 750-841 Starterkit eine Wagoklemme ( 750-478 ) -also eine Analogklemme ( Bereich: 0-10Volt DC )
stecken.
Ich messe eine Spannung in dem Bereich von 0 - 10 Volt an dem ersten Eingang der Klemme.
In Profilab habe ich dazu ein Projekt erstellt:

Wenn ich die Simulation starte, zeigt mir das Meßinstrument auf dem Frontpanel die richtige Spannung an.
Eine Korrekturtabelle habe ich extra angelegt, da laut Datenblatt der Analogklemme 750-478 eine MAximalspannung
von 10 Volt einem Dezimalwert von 32767 entspricht.
Wenn ich mir die Simulation betrachte, sehe ich, daß der REG2 Ausgang ebenfalls aktiv ist. Warum ?
Ich dachte REG1 entspricht einem 16 bit Register , also dem 1. Kanal der Klemme . Oder sehe ich das falsch ?