Hallo,
ich habe mit Profi Lab Expert ein Programm geschrieben zur Steuerung von Laser Shuttern. Mir ist jetzt allerdings aufgefallen, dass wenn ich vergessen habe einen Shutter zu schließen und das Programm beende bleibt der Shutter geöffnet. Hier wäre es besser, dass wenn ich das Programm schließe, auch die Shutter sich schließen, also eine Art Auto-Reset. Wie kann ich das am einfachsten realisieren?
Viele Grüße und vielen Dank
Auto-Reset bei Programmende
Re: Auto-Reset bei Programmende
Um dazu etwas vernünftiges Aussagen zu können, müsste bekannt sein, wie mit den "shuttern" kommuniziert wird:
Seriell, TCP/IP, Steuer-Relay oder ... ???
Seriell, TCP/IP, Steuer-Relay oder ... ???
++++++
Gruss/regards IKT
Gruss/regards IKT
Re: Auto-Reset bei Programmende
sorry, usb Relais stick von deditec
Re: Auto-Reset bei Programmende
In PL gibt's doch: DELIB_Timeout, welches doch genau für solche Zwecke, verwendet werden kann?
Dokumentation lesen, bringt einem demnach doch weiter! (Entgegen anderartiger Unkenrufen!)
Dokumentation lesen, bringt einem demnach doch weiter! (Entgegen anderartiger Unkenrufen!)
++++++
Gruss/regards IKT
Gruss/regards IKT
Re: Auto-Reset bei Programmende
cool, danke, es hat funktioniert! Gibt es eine solche Funktion auch für ein RedLab 3103 von Meilhaus? Hier habe ich das gleiche Problem