Hallo zusammen,
betrifft aktuelle Version von PL-Expert (Datum: 14.Okt.2014).
Fehler:
Frontplatten-Elemente in MAKRO's "gefroren" nach Konfiguration-Frontplatte. Alleine das Öffnen/Schliessen von Konfiguration-Frontplatte reicht aus (auch OHNE Änderung darin), um dieses Verhalten auszulösen!
Elemente in Makro getestet: HEX-Selektion und Selektor ...
"gefroren" = kann nicht mehr geändert werden, ist tot/inaktiv/abgeschaltet etc.
Auswirkung:
Erfordert einen Stopp/Neustart des Programms. (Simulation/Kompilat verhalten sich gleich)
Dies ist definitiv nicht das erwartete Resultat, d.h. dieses Verhalten muss dringend "abgestellt" werden! (Es ist, meiner Meinung nach, eine unzumutbare Einschränkung der Funktionalität eines jeden, mit Pl-E erstellten Programms!)
Nicht betroffen sind:
Andere Manipulationen wie: Konfig.-Datei laden/speichern etc. haben dieses Verhalten NICHT!
Frontplatten-Elemente in MAKRO's "gefroren" nach Konfig. FP
Frontplatten-Elemente in MAKRO's "gefroren" nach Konfig. FP
++++++
Gruss/regards IKT
Gruss/regards IKT
Re: Frontplatten-Elemente in MAKRO's "gefroren" nach Konfig. FP
Hallo,
das kann ich bestätigen. Bedienelemente in Makros lassen sich nicht mehr bedienen, nachdem Konfiguration-Frontplatte mit OK geschlossen wurde.
Anzeigeelemente in Makros funktionieren weiter.
Beim diesen Tests ist mir etwas anderes aufgefallen.
Steht Speed auf Fast, bleibt die Simulation stehen, wenn ein Frontplatten-Konfig-Fenster offen ist. Steht Speed auf Slow, läuft die Simulation im Hintergrund weiter.
Mike
das kann ich bestätigen. Bedienelemente in Makros lassen sich nicht mehr bedienen, nachdem Konfiguration-Frontplatte mit OK geschlossen wurde.
Anzeigeelemente in Makros funktionieren weiter.
Beim diesen Tests ist mir etwas anderes aufgefallen.
Steht Speed auf Fast, bleibt die Simulation stehen, wenn ein Frontplatten-Konfig-Fenster offen ist. Steht Speed auf Slow, läuft die Simulation im Hintergrund weiter.
Mike
Re: Frontplatten-Elemente in MAKRO's "gefroren" nach Konfig. FP
Danke für den Hinweis!
Update erscheint voraussichtlich Anfang nächster Woche. (KW50)
Update erscheint voraussichtlich Anfang nächster Woche. (KW50)
ABACOM support
Re: Frontplatten-Elemente in MAKRO's "gefroren" nach Konfig. FP
Zusätzliche Information:abacom hat geschrieben:Danke für den Hinweis!
Update erscheint voraussichtlich Anfang nächster Woche. (KW50)
Digitale Schalter (funktionieren weiterhin)
Digitale Push-Buttons (sind "gefroren")
Hoffentlich hilft das bei der Fehlersuche ...
++++++
Gruss/regards IKT
Gruss/regards IKT
Re: Frontplatten-Elemente in MAKRO's "gefroren" nach Konfig. FP
Müsste mit dem Update von heute (10.12.2014) erledigt sein. Lädt gerade noch hoch.
ABACOM support
Re: Frontplatten-Elemente in MAKRO's "gefroren" nach Konfig. FP
Diese Aussage kann, nach einigen erfolgreich verlaufenen Tests, bestätigt werden.abacom hat geschrieben:Müsste mit dem Update von heute (10.12.2014) erledigt sein.
Vielen Dank für die Korrektur! (das Update)
++++++
Gruss/regards IKT
Gruss/regards IKT