Temperaturmessung mit NiCr-Ni Fühler

Antworten
tmm
Beiträge: 392
Registriert: Montag 23. Februar 2009, 06:38

Temperaturmessung mit NiCr-Ni Fühler

Beitrag von tmm »

Hallo,

ich habe hier mehrere Heizblöcke (max. Temp. 300 °C) bei denen ein NiCr-Ni Fühler zur Temperaturmessung eingebaut ist.

Gibt es hier im Forum Erfahrungen wie man mit einem solchen Sensor Temperaturmessungen durchführt ?
Welche Hardware wird dafür verwendet ?

Ich freue mich über Antworten, die mir weiterhelfen ........

Gruß MM
funkybaer
Beiträge: 539
Registriert: Mittwoch 22. Oktober 2008, 08:51
Wohnort: Kitzingen

Re: Temperaturmessung mit NiCr-Ni Fühler

Beitrag von funkybaer »

Hallo

Fertige Messmodule verwenden die das Temp Signal in 0-10 Volt oder 0-20 mA (z.B. Phoenix Contakt usw...) wandeln und dann mit einem AD Modul einlesen


Gruß Gerhard
compander
Beiträge: 657
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 17:06
Wohnort: Markt Schwaben

Re: Temperaturmessung mit NiCr-Ni Fühler

Beitrag von compander »

Hallo tmm.

Oder eines der zahlreichen Digitalmultimeter mit Temperaturfühlereingang und PC-Schnittstelle verwenden.

Gruß von C :shock: mpander.
tmm
Beiträge: 392
Registriert: Montag 23. Februar 2009, 06:38

Re: Temperaturmessung mit NiCr-Ni Fühler

Beitrag von tmm »

Hallo ihr 2,

danke für eure Antworten.

im Moment verwende ich ein MM, weil ich aber 4 - 6 dieser Heizblöcke steuern will (muß) ist die MM-Lösung keine Dauerlösung. Ich werde mir irgendwelche "Signalwandler" besorgen. (Das ist einfacher als ich dachte).

Danke & Gruß

MM
abacom
Site Admin
Beiträge: 4099
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Temperaturmessung mit NiCr-Ni Fühler

Beitrag von abacom »

ABACOM support
tmm
Beiträge: 392
Registriert: Montag 23. Februar 2009, 06:38

Re: Temperaturmessung mit NiCr-Ni Fühler

Beitrag von tmm »

Hallo Abacom,

danke für den Link - das ist (für mich) die einfachste Lösung.

Gruß MM
abacom
Site Admin
Beiträge: 4099
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Temperaturmessung mit NiCr-Ni Fühler

Beitrag von abacom »

Der Vollständigkeit halber: ProfiLab macht von der Logging-Option (CF-Card) der Geräte KEINEN Gebrauch.
ABACOM support
abacom
Site Admin
Beiträge: 4099
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Temperaturmessung mit NiCr-Ni Fühler

Beitrag von abacom »

Siehe auch...
viewforum.php?f=55
ABACOM support
Antworten

Zurück zu „Heizungssteuerung“