Temperaturmessung in Brennofen
Verfasst: Montag 29. Juni 2015, 15:11
Hallo Forum,
nach langer Zeit brauche ich mal wieder Eure Hilfe/Tipps:
Aufgabe: Temperaturmessung mit 2 Thermoelementen bis 1200°C (kurzfristige Höchsttemperatur)
Zur Verfügung stehendes Material:
- 1 Brennofen max. 1200°C
- 2 Thermoelemente Typ K
- 2 Messumformer Typ PR electronics PR 4116 Universal Transmitter http://www.prelectronics.de/filearkiv/P ... 100_DE.pdf
Stromausgang:
Signalbereich (Spanne) ............................... 0...20 mA
Programmierbare Signalbereiche ................ 0...20 / 4...20 /
20...0 und 20...4 mA
Belastung (max.) .......................................... 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Belastungsstabilität ..................................... ≤ 0,01% d. Messspanne / 100 Ω
Fühlerfehlererkennung ................................. 0 / 3,5 / 23 mA / keine
NAMUR NE 43 Up- / Downscale ................ 23 mA / 3,5 mA
Strombegrenzung ........................................ ≤ 28 mA
Spannungsausgang:
Signalbereich ............................................... 0...10 VDC
Programmierbare Signalbereiche ................ 0...1 / 0,2...1 / 0...10 / 0...5 /
1...5 / 2...10 / 1...0 / 1...0,2 / 5...0 /
5...1 / 10...0 og 10...2 V
Belastung (min.) ........................................... 500 kΩ
Frage 1: Evaluation des A/D- Wandlers:
Was würdet Ihr mir als günstiger A/D- Wandler empfehlen,
- CESYS C028210 4-Kanal 12-Bit A/D Mess-Stick mit USB Schnittstelle
http://www.conrad.ch/ce/de/product/1165 ... archDetail
oder
- H-Tronic 8-kanaliges USB-Datenerfassungs- und Steuerungsmodul
http://www.conrad.ch/ce/de/product/1907 ... archDetail
Frage 2: Adaption des Messumformerausganges:
Der CESYS hat einen Eingang von 0 bis 3.3V
Der H-Tronic hat einen Eingang von 0 - 4,095V
Kann ich z.B. beim CESYS einen Wiederstand von 10 KOhm "einschleifen"?
MU+ ----0-5V----> 10k-----> A/D
MU- -----------------------> A/D
Besten Dank für Eure Hilfe/Tipps
Alex
nach langer Zeit brauche ich mal wieder Eure Hilfe/Tipps:
Aufgabe: Temperaturmessung mit 2 Thermoelementen bis 1200°C (kurzfristige Höchsttemperatur)
Zur Verfügung stehendes Material:
- 1 Brennofen max. 1200°C
- 2 Thermoelemente Typ K
- 2 Messumformer Typ PR electronics PR 4116 Universal Transmitter http://www.prelectronics.de/filearkiv/P ... 100_DE.pdf
Stromausgang:
Signalbereich (Spanne) ............................... 0...20 mA
Programmierbare Signalbereiche ................ 0...20 / 4...20 /
20...0 und 20...4 mA
Belastung (max.) .......................................... 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Belastungsstabilität ..................................... ≤ 0,01% d. Messspanne / 100 Ω
Fühlerfehlererkennung ................................. 0 / 3,5 / 23 mA / keine
NAMUR NE 43 Up- / Downscale ................ 23 mA / 3,5 mA
Strombegrenzung ........................................ ≤ 28 mA
Spannungsausgang:
Signalbereich ............................................... 0...10 VDC
Programmierbare Signalbereiche ................ 0...1 / 0,2...1 / 0...10 / 0...5 /
1...5 / 2...10 / 1...0 / 1...0,2 / 5...0 /
5...1 / 10...0 og 10...2 V
Belastung (min.) ........................................... 500 kΩ
Frage 1: Evaluation des A/D- Wandlers:
Was würdet Ihr mir als günstiger A/D- Wandler empfehlen,
- CESYS C028210 4-Kanal 12-Bit A/D Mess-Stick mit USB Schnittstelle
http://www.conrad.ch/ce/de/product/1165 ... archDetail
oder
- H-Tronic 8-kanaliges USB-Datenerfassungs- und Steuerungsmodul
http://www.conrad.ch/ce/de/product/1907 ... archDetail
Frage 2: Adaption des Messumformerausganges:
Der CESYS hat einen Eingang von 0 bis 3.3V
Der H-Tronic hat einen Eingang von 0 - 4,095V
Kann ich z.B. beim CESYS einen Wiederstand von 10 KOhm "einschleifen"?
MU+ ----0-5V----> 10k-----> A/D
MU- -----------------------> A/D
Besten Dank für Eure Hilfe/Tipps
Alex