Seite 1 von 1
Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Verfasst: Montag 18. November 2019, 06:47
von Michael Medved

- Screenshot_2019-11-18 untitled - Datenblatt_UPM3_DB_Deutsch_DE pdf.png (23.83 KiB) 16103 mal betrachtet
moin an alle,
brauch mal eure Hilfe, habe eine NetPIO´PWM Karte und möchte eine Heizungspumpe mit PWM Signal ansteuern,
ich hab nur keine Idee wie ich anfangen soll! Hat da schon jemand etwas in PL realisiert?
Danke
Grüße
Re: Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Verfasst: Montag 18. November 2019, 17:58
von IKT
Unten einen einfachen %-Kontroller ... (Kommentare in engl.)
Re: Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Verfasst: Dienstag 19. November 2019, 06:25
von Michael Medved
hast du das so schon erfolgreich getestet?
Re: Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Verfasst: Dienstag 19. November 2019, 15:30
von IKT
Das analoge Signal muss natürlich noch (in HW) auf PWM gewandelt werden.
Z.B. Arduino o.ä. (SW ist schlicht zu langsam und 'frisst' zu viele Resourcen).
Re: Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Verfasst: Dienstag 19. November 2019, 15:58
von Michael Medved
Wollte das mit PL erstellen und dann den NetPIO damit ansteuern, wie ne normale Pumpe nur als PWM zusatzsignal.
Das geht doch, oder gibt es da Probleme?
Grüße
Re: Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Verfasst: Dienstag 19. November 2019, 17:16
von IKT
PL-E Analog-Signal raus ... (TCP/IP)
NetPIO hat doch ADC Eingänge (analog) ...
NetPIO --> PWM Ausgang (Digital Ausgang)
Also, wo liegt das Problem?
Re: Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Verfasst: Donnerstag 21. November 2019, 13:21
von abacom
PWM ist nicht gleich PWM. Hier sollen es 500Hz (0%...100%) sein. Das kann die Karte nicht.
Der Generator einer netPIO /Freq wäre da schon eher geeignet.
Re: Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Verfasst: Freitag 22. November 2019, 14:54
von Michael Medved
tja, jetzt brauch noch mehr hilfe, wie sieht da der Aufbau dann im PL aus?
Re: Solarpumpe / Heizungspumpe mit PWM
Verfasst: Freitag 22. November 2019, 15:54
von IKT
Michael Medved hat geschrieben:tja, jetzt brauch noch mehr hilfe, wie sieht da der Aufbau dann im PL aus?
Am Aufbau in PL ändert sich nichts (die Festwerte müssen nur entsprechend gesetzt werden).
Nur die Hardware (NetPIO) ist ungeeignet und sollte ausgetauscht werden ...
- Abacom's Vorschlag (wenn man den Mikro-Kontroller nicht selbst programmieren will/kann)
- Arduino o.ä. (um diesen selbst, in C, zu programmieren)