Seite 1 von 1

y(t) Schreiber starten manchmal nicht

Verfasst: Mittwoch 9. Dezember 2009, 12:41
von Stefan
Hallo,
ich verwende Profilab Expert zur Visualisierung einer großen Heizungsanlage, welches auch sehr gut funktioniert.
Das Program umfast 22 Frondplatten.
Es werden Temperaturen und andere Messwerte mit 15 y(t) Schreibern erfast.
Die y(t) Schreiber werden per Power on Reset gestartet.

Wenn nun das Programm gestartet wird, werden manchmal nicht alle y(t) Schreiber gestartet.
Gibt es da eine Lösung um alle Schreiber bei Programm Start sicher zu starten ?

MfG
Stefan

Re: y(t) Schreiber starten manchmal nicht

Verfasst: Mittwoch 9. Dezember 2009, 20:08
von Tüftler1983
Hmm alle Start Eingänge miteinander verbinden und nur ein Power On Reset, wäre die erste Lösung die mir einfällt.

MfG Tüftler

Re: y(t) Schreiber starten manchmal nicht

Verfasst: Donnerstag 10. Dezember 2009, 09:11
von abacom
Evtl. die Dauer des PON mit einen Monoflop verlängern?

Re: y(t) Schreiber starten manchmal nicht

Verfasst: Donnerstag 10. Dezember 2009, 13:33
von funkybaer
Hallo

Hatte ich auch das Problem .

Wie Abacom schon schreibt einen PON und mit einem Monoflop nach 1 sek starten -
also selber einen "Reset" bilden - dann gehts.

Gruss Gerhard

Re: y(t) Schreiber starten manchmal nicht

Verfasst: Donnerstag 10. Dezember 2009, 13:37
von Stefan
Hallo,
Danke für die Antworten.
Mit nur ein PON habe ich schon getestet dadurch wird es nur noch schlimmer.

Die Idee mit dem Monoflop hört sich gut an, werde ich testen. Danke!

MfG
Stefan