Seite 1 von 1

DLP-IO DS18S20 Auflösung

Verfasst: Dienstag 14. Oktober 2008, 12:24
von abacom
wbrg



Anmeldungsdatum: 26.02.2008
Beiträge: 11
Wohnort: NRW
Verfasst am: 14.03.2008 02:20 Titel: DLP-IO DS18S20 Auflösung

--------------------------------------------------------------------------------

Die Eingangsbeschaltung mit einem DS18S20 hat nur eine Auflösung in 0,5 Grad Schritten.Wie kann ich die Auflösung erhöhen?

Nach oben


Giesie



Anmeldungsdatum: 05.09.2006
Beiträge: 120
Wohnort: Berlin
Verfasst am: 14.03.2008 16:42 Titel:

--------------------------------------------------------------------------------

Hallo wbrg,
laut dem Datenblatt scheint es nicht so zu sein, dass man die Auflösung ändern kann.
_________________
Gutes Gelingen - Giesie -

Nach oben


wbrg



Anmeldungsdatum: 26.02.2008
Beiträge: 11
Wohnort: NRW
Verfasst am: 14.03.2008 20:14 Titel:

--------------------------------------------------------------------------------

Danke für die schnelle Info,so langsam komm ich mit klar!Ein schönes WE Wünsch ich Dir noch!! Willie!

Nach oben


Step



Anmeldungsdatum: 30.01.2007
Beiträge: 67

Verfasst am: 31.03.2008 12:19 Titel:

--------------------------------------------------------------------------------

Hallo wbrg,

der DS18S20 hat zwar eine GENAUIGKEIT von 0,5°, aber die AUFLÖSUNG ist mit 9bit deutlich höher.

Genaueres hier: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2815

Gruß Stephan