Seite 1 von 1
Profilab 3.0 und Temperatursensor
Verfasst: Mittwoch 2. März 2011, 13:51
von xianwubo
Ich habe Labjack U12 Messbox und EL1022 Temperatursensor als Zubehör für Messbox. Und mit Software Profilab 3.0 programmiert. Der Sensor verbindet direkt bei Analogeingang AI4. ich möchte den Sensor mit Labjack U12 Messbox verbinden und Temperatur messen. Bei Zimmertemperatur werden mir am Digitalmultimeter 2.97 Volt angezeigt, aber bei Programm immer 5V angezeigt. Was habe ich falsch gemacht? Und wie kann ich das Problem lösen?
Re: Profilab 3.0 und Temperatursensor
Verfasst: Mittwoch 2. März 2011, 17:50
von Tüftler
Kannst du das ProfiLab Schaltung Hochladen?
Dann kann ich es mir mal anschauen.
Re: Profilab 3.0 und Temperatursensor
Verfasst: Donnerstag 3. März 2011, 07:37
von TSD
Ist im programmierten Pfad - bzw. in der analog-Verarbeitung des Messwerts von PLE womöglich ein Logik-Baustein integriert, der nur zwischen 0V und 5V (also 0 oder 1) tätig ist?
Gruß,
TSD
Re: Profilab 3.0 und Temperatursensor
Verfasst: Donnerstag 3. März 2011, 09:52
von abacom
Für das LabJack ist es ist es eine Spannungsmessung. Die Temparturformeln findet man hier...
http://labjack.com/support/ei-1022/datasheet
Re: Profilab 3.0 und Temperatursensor
Verfasst: Donnerstag 3. März 2011, 12:06
von xianwubo
Ich habe das Problem gefunden, ich danke alles.