ModBus - keine Verbindung

Verfasst: Samstag 11. Januar 2025, 13:57
von thcweb
Hallo Zusammen,

ich kämpfe gerade an einer neuen ModBus Anbindung an PL.

Hardware: CWT-MB308V(II)-S von Comwintop (Doku siehe Angang)

Das mitgelieferte Testtool läuft ohne Probleme, jedoch kommt bei PL immer folgende Fehlermeldung:
fehlermeldung 308v.jpg
fehlermeldung 308v.jpg (31.03 KiB) 2899 mal betrachtet
Folgende Einstellungen im ModBus Client habe ich vorgenommen:
einstellungen  308v.jpg
einstellungen 308v.jpg (45.99 KiB) 2899 mal betrachtet
hat jemand noch eine Idee was ich probieren kann?

thomas

Re: ModBus - keine Verbindung

Verfasst: Montag 13. Januar 2025, 09:44
von abacom
Nun, die üblichen Verdächtigen sind:

- Falscher COM-Port oder falsche Parameter.
- Falsche Registeradresse
- Falscher Modbus-Funktionstyp
- Andere Software verwendet bereits (sperrt) den COM-Port?