Analogwert einer Wago Klemme abfragen
Analogwert einer Wago Klemme abfragen
Hallo,
ich habe auf einem Wago 750-841 Starterkit eine Wagoklemme ( 750-478 ) -also eine Analogklemme ( Bereich: 0-10Volt DC )
stecken.
Ich messe eine Spannung in dem Bereich von 0 - 10 Volt an dem ersten Eingang der Klemme.
In Profilab habe ich dazu ein Projekt erstellt:
Wenn ich die Simulation starte, zeigt mir das Meßinstrument auf dem Frontpanel die richtige Spannung an.
Eine Korrekturtabelle habe ich extra angelegt, da laut Datenblatt der Analogklemme 750-478 eine MAximalspannung
von 10 Volt einem Dezimalwert von 32767 entspricht.
Wenn ich mir die Simulation betrachte, sehe ich, daß der REG2 Ausgang ebenfalls aktiv ist. Warum ?
Ich dachte REG1 entspricht einem 16 bit Register , also dem 1. Kanal der Klemme . Oder sehe ich das falsch ?
ich habe auf einem Wago 750-841 Starterkit eine Wagoklemme ( 750-478 ) -also eine Analogklemme ( Bereich: 0-10Volt DC )
stecken.
Ich messe eine Spannung in dem Bereich von 0 - 10 Volt an dem ersten Eingang der Klemme.
In Profilab habe ich dazu ein Projekt erstellt:
Wenn ich die Simulation starte, zeigt mir das Meßinstrument auf dem Frontpanel die richtige Spannung an.
Eine Korrekturtabelle habe ich extra angelegt, da laut Datenblatt der Analogklemme 750-478 eine MAximalspannung
von 10 Volt einem Dezimalwert von 32767 entspricht.
Wenn ich mir die Simulation betrachte, sehe ich, daß der REG2 Ausgang ebenfalls aktiv ist. Warum ?
Ich dachte REG1 entspricht einem 16 bit Register , also dem 1. Kanal der Klemme . Oder sehe ich das falsch ?
MfG Tim
Re: Analogwert einer Wago Klemme abfragen
Hallo Twofel
die 750-478 ist ein 2 Kanal Analog-In
da ev nicht beschaltet kann sein das du hier irgend eine Spannung hast
entweder 2.Kanal auf 0 legen
oder das Input-Register mit nur 1 Kanal betreiben
Gruß
Christian
die 750-478 ist ein 2 Kanal Analog-In
da ev nicht beschaltet kann sein das du hier irgend eine Spannung hast
entweder 2.Kanal auf 0 legen
oder das Input-Register mit nur 1 Kanal betreiben
Gruß
Christian
Re: Analogwert einer Wago Klemme abfragen
breitech hat geschrieben:Hallo Twofel
die 750-478 ist ein 2 Kanal Analog-In
da ev nicht beschaltet kann sein das du hier irgend eine Spannung hast
entweder 2.Kanal auf 0 legen
oder das Input-Register mit nur 1 Kanal betreiben
Gruß
Christian
Ich weiss , dass es eine 2 KAnal Analog Klemme ist.
Habe den 2. Eingang mal auf Masse gelegt. Ist trotzdem aktiv. Keine Änderung.
MfG Tim
Re: Analogwert einer Wago Klemme abfragen
Hallo,
da Du die (zweite) Adresse ansprichst - ist diese auch aktiv - auch 0 ist ein Wert
Gruß
HR
da Du die (zweite) Adresse ansprichst - ist diese auch aktiv - auch 0 ist ein Wert
Gruß
HR
Re: Analogwert einer Wago Klemme abfragen
Vielleicht sollte einmal gesagt werden auf WELCHE Register überhaupt zu gegriffen wird.
Die müssten in der Doku stehen (die ich aber nicht auf Anhieb verstehe).
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 00_0de.pdf
Die müssten in der Doku stehen (die ich aber nicht auf Anhieb verstehe).
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 00_0de.pdf
ABACOM support
Re: Analogwert einer Wago Klemme abfragen
Vielleicht kann Ihnen der Beitrag von "DMULTI" weiterhelfen...
viewtopic.php?f=21&t=3013&hilit=Wago
( Tolle Sache diese Suchfunktion )
viewtopic.php?f=21&t=3013&hilit=Wago
( Tolle Sache diese Suchfunktion )
ABACOM support
Re: Analogwert einer Wago Klemme abfragen
Zugegeben...bei der Doku hatte ich auch meine Schwierigkeiten. Hier wird ja nur auf Seite 230 gesagtabacom hat geschrieben:Vielleicht sollte einmal gesagt werden auf WELCHE Register überhaupt zu gegriffen wird.
Die müssten in der Doku stehen (die ich aber nicht auf Anhieb verstehe).
wie sich der Modbus Befehl FC 4 zusammensetzt. Im Responce ist mal ein Hinweis, daß im Byte 9 und 10
der Wert des Registers 0 und im Byte 11 und 12 der Wert des Registers 11 steht.
Siehe hier.
Und in der Doku der Busklemme ( 2 AI DC 0-10 V, Single-Ended 750-478) steht ein Hinweis
zum Wertebereich der beiden Eingänge.
Siehe hier
Insofern bin ich davon ausgegangen, dass ich hier zwei 16-bit Register abfrage und demzufolge den
Baustein "Read Input Registers" verwenden muß.
MfG Tim
Re: Analogwert einer Wago Klemme abfragen
Habe meine Schaltung ein wenig erweitert und zu Testzwecken an den 1. Kanal
der Analogklemme ein 9 Volt Block und an den 2. Kanal der Analogklemme einen
1,5 Volt Akku gehängt. Auf beiden Kanälen wird die richtige Spannung gemessen.
der Analogklemme ein 9 Volt Block und an den 2. Kanal der Analogklemme einen
1,5 Volt Akku gehängt. Auf beiden Kanälen wird die richtige Spannung gemessen.
MfG Tim
Re: Analogwert einer Wago Klemme abfragen
Ok...Danke fuer den Hinweis !WoB hat geschrieben:Generator NICHT parallel auf alle CLK's zu legen.
Besser z.B. nur auf den ersten "CLK" links, von da aus mit BSY auf den nächsten CLK usw. so dass sich eine Kette bildet.
M.f.G. WoB
So ist's dann besser:
MfG Tim