Frequenzteiler 1:200

Antworten
vdhg
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 8. Februar 2023, 22:57

Frequenzteiler 1:200

Beitrag von vdhg » Donnerstag 9. Februar 2023, 08:49

Dag , ich stecke ein bisschen fest , wenn Sie mir helfen könnten , wäre es großartig , als nächstes ; Zähler jeder 200-fache Impuls entlang des Eingangs würde den Zähler 1-mal höher ergeben
danke für die Ale-Hilfe
Dateianhänge
teller.JPG
teller.JPG (39.23 KiB) 1660 mal betrachtet

Mike D
Beiträge: 528
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 14:48
Wohnort: Elbe- Weser-Dreieck

Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge

Beitrag von Mike D » Donnerstag 9. Februar 2023, 14:36

Hej,
sind die Eingange immer low und der Inpuls high oder immer high und Impuls low? _______-________ or -----------_---------
Ist egal ob an der vorderen oder hineren Flanke gezählt wird?
Woher kommen die Eingänge?

Welche Muttersprache hast du?

Mike

IKT
Beiträge: 554
Registriert: Mittwoch 4. November 2009, 18:32

Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge

Beitrag von IKT » Donnerstag 9. Februar 2023, 17:45

? = Frequenz Division.

Unten ein Makro mit einstellbarem Divisor ... (z.B. die 200)
CLK_Div(Makro).PNG
CLK_Div(Makro).PNG (68.99 KiB) 1645 mal betrachtet
++++++
Gruss/regards IKT

vdhg
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 8. Februar 2023, 22:57

Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge

Beitrag von vdhg » Donnerstag 9. Februar 2023, 21:35

Vielen Dank für die Antwort, für Mike D ist es der Impuls eines kWh-Zählers, der 200 Impulse für 1 kWh liefert, ich kann selbst entscheiden, ob es niedrig oder hoch ist, die Zeit beträgt ungefähr 75 ms und quadratisch, die Zeichnung habe ich auf der Website wurde eingerichtet um mich verständlich zu machen,
vielen dank für ikt, ich werde es mal ausprobieren ob es klappt, gruß geert

vdhg
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 8. Februar 2023, 22:57

Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge

Beitrag von vdhg » Donnerstag 9. Februar 2023, 21:43

Also die Zeit dazwischen ist je nach Verbrauch unterschiedlich die Zeit des Impulses ist immer gleich plus oder minus von ca. 75 ms

IKT
Beiträge: 554
Registriert: Mittwoch 4. November 2009, 18:32

Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge

Beitrag von IKT » Freitag 10. Februar 2023, 00:22

Das oben gepostete Makro tut genau das, was im ersten Schaltbild mit ? bezeichet ist:
es zählt die Anzahl der Impulse (pin: CLK), bis der voreingestellte Wert (pin: Divr) erreicht ist.
Dann wird am Ausgang (pin: D_CK) ein Impuls ausgegeben und der interne Counter/Zähler auf 0 zurückgestezt.

Alles Andere ist völlig unwichtig, da ein Impuls immer beides hat, eine steigende und eine fallende Flanke.

Notwendige Einstellungen im Makro (in Bauteil Einstellungen Dialog):
D/A range: 0 .. 65535 (ergibt 16bit Ganzzahl)
Trigger: 4
++++++
Gruss/regards IKT

vdhg
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 8. Februar 2023, 22:57

Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge

Beitrag von vdhg » Freitag 10. Februar 2023, 20:21

Hallo, gefunden, vielen Dank
Dateianhänge
teller.prj
(3.18 KiB) 70-mal heruntergeladen

abacom
Site Admin
Beiträge: 3917
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge

Beitrag von abacom » Donnerstag 16. Februar 2023, 11:41

... vorbildlich gelöst! Hier noch eine Alternative, weil 200=2*10*10 :-)
DIV200.png
DIV200.png (27.14 KiB) 1547 mal betrachtet
ABACOM support

vdhg
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 8. Februar 2023, 22:57

Re: Frequenzteiler 1:200

Beitrag von vdhg » Sonntag 19. Februar 2023, 09:40

Danke Good idee
teller4.prj
(1.35 KiB) 51-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von vdhg am Sonntag 19. Februar 2023, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.

vdhg
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 8. Februar 2023, 22:57

Re: Frequenzteiler 1:200

Beitrag von vdhg » Sonntag 19. Februar 2023, 09:45

For Test ,serial port
Dateianhänge
teller2.prj
(5.38 KiB) 62-mal heruntergeladen