Seite 1 von 1

NETPIO/FREQ Verbindundsprobleme

Verfasst: Mittwoch 20. April 2022, 13:08
von haribo
Hallo,

zur Überwachung einer Trocknungsanlage habe ich versuchsweise das Modul NETPIO/FREQ mit PL eingebunden. Die Feuchtigkeit des zu trocknenden Materials erfolgt über ein Gerät, das den Wechselspannungswiderstand misst und als Frequenz im Bereich bis ca. 15kHz / 5VTTL Pegel. Dieser wird zusätzlich noch über eine galvanisch getrennten Schnittstelle geführt, die dann auf die Frequenzeingangsklemmen des NETPIO geht.

Die Messung funktioniert soweit einwandfrei, nur habe ich spätestens nach zwei Tagen, manchmal auch schon nach einigen Stunden keinen Wert mehr.

Über die Konfigurationssoftware ist das Gerät im Netzwerk vorhanden. PING funktioniert auch. Der Wert ist in PL allerdings auf 0.
Wenn ich dann in der Konfig-Software unter Sonderfunktionen den Button "Anwendungscontroller zurücksetzen" drücke funktioniert das Ganze wieder bis zum nächsten Ausfall. Das lässt sich beliebig wiederholen.

Das Netz besteht aus mehreren Switches, Fritzbox mit statischer Adressvergabe. Ist relativ verzweigt über ein Betriebsgelände aufgebaut.
Der NETPIO/FREQ taucht auch während des Betriebes bei der Fritzbox in den ungenutzten Verbindungen auf.
Die Software wurde schon auf mehreren PCs (WIN7, 10) an verschiedenen Stellen ausprobiert. Immer wieder dasselbe Problem mit den Abbrüchen.

Ist momentan nur versuchsweise, sollte aber während der Betriebszeit für ca 3 Wochen ununterbrochen die Werte liefern.

Ich kann mir bisher dieses Problem nicht erklären.
Arbeite schon lange (ca 15 Jahre) mit Profilab und verschiedenen Herstellern in dieser Anlage. Seit Umstellung der Hardwarekomponenten von USB auf ETHERNET nie Probleme, auch nicht EMV.
Wenn nun diese NETPIO-Ethernet-Karte(n) zuverlässig laufen würden, hätte ich fast das perfekte System.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was hier falsch mache bzw. wo das Problem liegen könnte.

Wie schon gesagt, es funktioniert immer wieder, wenn ich per Software den Anwendungscontroller zurücksetze.
Ich habe noch ein Bild angehängt, wo man den Abbruch sehen kann.

Vielen Dank für eure Antworten schon im Voraus

download/file.php?mode=view&id=3729

Re: NETPIO/FREQ Verbindundsprobleme

Verfasst: Donnerstag 21. April 2022, 08:07
von abacom
Bitte sicherstellen: Die fixe IP der netPIO muss außerhalb des DHCP-Pools des Routers liegen. (Routerkonfiguration) EMV könnte aber auch ein Thema sein.

Re: NETPIO/FREQ Verbindundsprobleme

Verfasst: Donnerstag 21. April 2022, 12:04
von haribo
Die FritzBox hat nur statische Adressen, keinen DHCP-Bereich.
Die NETPIO/FREQ erscheint auch immer nur unter den ungenutzten Verbindungen in der Netzwerkübersicht, obwohl gerade in Betrieb.
EMV Probleme kann ich mir momentan nicht vorstellen.

Re: NETPIO/FREQ Verbindundsprobleme

Verfasst: Samstag 23. April 2022, 12:00
von haribo
Gibt es einen Weg, den Anwendungscontroller über Profilab zurückzusetzen?
Dann würde ich den Wert überwachen und wenn er bei 0 ist zurücksetzen.
So wäre mir auch schon geholfen, hab aber in dem Baustein nichts gefunden.

Re: NETPIO/FREQ Verbindundsprobleme

Verfasst: Dienstag 26. April 2022, 09:59
von abacom
Nein, die Möglichkeit besteht leider nicht. Wenn sich aber tatsächlich "nur" der Anwendungscontroller aufhängt, dann deutet das schon sehr auf ein EMV-Problem hin. Eingänge von Port C (sofern nicht verwendet) vielleicht einmal auf ein fixes Potential legen. (Standardmässig sind diese ADC-Eingänge beim /FREQ sonst "floating").

Re: NETPIO/FREQ Verbindundsprobleme

Verfasst: Montag 2. Mai 2022, 09:17
von haribo
Seit ich die Eingänge von Port C per Jumper auf GND gelegt habe ist kein Ausfall mehr gewesen. Läuft jetzt seit 5 Tagen. Vielen Dank für den Tip.
Werde jetzt weiter beobachten und schreibe meine Erfahrung dann nochmals ins Forum.

Re: NETPIO/FREQ Verbindundsprobleme

Verfasst: Dienstag 3. Mai 2022, 09:36
von abacom
Danke für die Rückmeldung.

Re: NETPIO/FREQ Verbindundsprobleme

Verfasst: Dienstag 28. Juni 2022, 08:45
von haribo
Hallo,
nochmals zu dem Modul NETPIO/FREQ. Bei meinem letzten Beitrag Anfang Mai sah es gut aus, mit wenigen Ausfällen. Jetzt nach 2 Monaten Dauertest muss ich leider feststellen, dass die Ausfälle immer wieder kommen. Mal nach 3 Tagen, mal aber auch schon nach ein paar Stunden. Ich kann mir hier keinen Reim drauf machen warum das so ist. Immer gleiche Umgebungsbedingungen. Und immer wieder durch Rücksetzen des Anwendungscontrollers zu beheben. Soll ich mal ein anderes Modul ausprobieren, um sicherzustellen, daß es nicht am Modul liegt?
Was könnte ich noch versuchen? Galvanische Trennung des Eingangs ist von Anfang an gemacht. Eingänge von Port C sind auch per Jumper auf GND gelegt. Kann es sein, daß ein Schaltnetzteil im Schrank die Probleme verursacht?

Re: NETPIO/FREQ Verbindundsprobleme

Verfasst: Donnerstag 30. Juni 2022, 09:13
von abacom
Das Schaltnetzteil versorgt die netPIO? Oder ist es "nur so" da?

Re: NETPIO/FREQ Verbindundsprobleme

Verfasst: Freitag 1. Juli 2022, 17:58
von haribo
Es sind 2 Schaltnetzteile und ein Steckernetzgerät für einen Switch in dem Schrank verbaut.
Den Switch habe ich schon mit dem Netzteil ausgetauscht, keine Verbesserung. Dieser wird aber für die Anbindung des NETPIO/FREQ-Moduls sowie eines DEDITEC-Analogmoduls benötigt.
1 Schaltnetzteil ist für 24VDC für Analog Ein- und Ausgänge die über ein DEDITEC-Modul erfasst werden.
1 Schaltnetzteil ist für 5VDC und versorgt das Modul NETPIO/FREQ sowie die zugehörige Frequenzmessung.
Ich versuche das ganze jetzt mal nur mit dem 5V-Netzteil und dem NETPIO alleine um die Ursache einzugrenzen. Für den richtigen Betrieb muß aber auch wieder alles andere laufen.

Re: NETPIO/FREQ Verbindundsprobleme

Verfasst: Mittwoch 6. Juli 2022, 09:02
von abacom
Was auch immer die "zugehörige Frequenzmessung" sein mag, vielleicht muss hier Entkoppelt werden. https://de.wikibrief.org/wiki/Decoupling_capacitor