Hallo zusammen,
Wie sichere ich meine analogen Mess-Eingänge am sichersten vor Überspannung?
Problem: Ein Messwandler der 4-20 mA zu 0 bis 10 V wandelt liefert mir die entsprechende Messungen. Der Ausgang des Messwandlers gebe ich auch einen einstellbaren Spannungsteiler so das das 4-20 mA Signal, 0-5 V entspricht. Mit diesem 0-5V Signal gehe ich dann auf einen Eingang des
netPIO / GPIO18. Wie schütze ich nun deren Eingänge am besten vor Überspannung falls aus irgendeinem Grund die Spannung mal über 5 V ansteigt ( wie schon passiert GPIO18 "zerschossen")?
Gruß Josef
Überspannungsschutz für Analoge Messeingänge
Re: Überspannungsschutz für Analoge Messeingänge
Schalte eine 5,1 volt Zehnerdiode vom Eingang gegen Masse
Re: Überspannungsschutz für Analoge Messeingänge
Vielen Dank für die Erklärungen, hat mir weitergeholfen. Gruß Josef