Seite 1 von 1
Ansteuerung Netzteil Conrad PSP1405
Verfasst: Montag 16. Februar 2015, 12:10
von AScholz
Hallo !
Ich habe aktuell einfache Messumgebungen in der Bearbeitung, wo als Stromversorgung das Netzteil Conrad PSP1405 verwendet wird.
Die Einbindung in das Profilab Expert4.0 ( letzter Softwarestand) selbst funktioniert problemlos bzw. die Ansteuerung funktioniert erst einmal fehlerfrei.
Bei Verwendung im RUN-Modus oder in der compilierten Anwendung kommt es nach ca. 15-20 Minuten zu einem Verbindungsfehler - Schnittstelle.
Erst bei Neustart ist die Verbindung zum Netzteil wieder vorhanden !
Um den Fehler einzugrenzen habe ich die Anwendung an unterschiedlichen PC-Konfigurationen getestet.
-mit fester interner COM-Schnittstelle , mit USB-seriell Konvertern - es tritt immer wieder der genannte Fehler auf.
Auch eine Variation der Verbindungseinstellung ( serielle Schnittstelle) brachte keine Änderung !
Betreibt man die Netzteile mit der Orginalsoftware von Conrad ( PSP-Control-panel V2-0) mit gleicher Hardwarekonfiguration bzw. Schnittstellenparametern kommt es dagegen zu keinen Verbindungsfehlern.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar !
Vielen Dank im voraus !
Re: Ansteuerung Netzteil Conrad PSP1405
Verfasst: Montag 16. Februar 2015, 13:58
von compander
Hallo AScholz.
Bei mir läuft meine PLE-Anwendung mit den Geräten PSP1405 und 12010 stundenlang stabil.
Kannst Du dein Projekt vorstellen? Dann kann ich dieses ausprobieren, und event. einen Fehler suchen.
Hast Du auch das PLE-Beispiel ausprobiert? Kommt es da auch zu dem "Schnittstellenfehler"?
Was genau bedeutet "Neustart"?
Neustart Anwendung, PLE oder Windows?
Herzlichen Gruß von C
mpander.
Re: Ansteuerung Netzteil Conrad PSP1405
Verfasst: Montag 16. Februar 2015, 14:58
von AScholz
Danke für die schnelle Reaktion auf meine Anfrage !
Das im Forum vorgestellte PLE Beispiel zur habe ich bereits ausprobiert- führt nach einiger Zeit ebenfalls zum Fehler !
Der Verbindungsfehler tritt letztendlich sporadisch auf - lässt sich nicht in irgendeiner Art provozieren.
---> Rückmeldung in Form des ERROR -Ausgangs -verbunden damit sind keinerlei Reaktion mehr auf Steuerbefehle ( z.B. ON/OFF)
Neustart bezieht sich nur auf die Profilab Anwendung. Getest habe ich mit WIN7prof und WINXP.
Ich habe für die Fehlersuche eine einfache Oberfläche im Profilab erstellt - siehe Anlage
Gibt es bei der Schnittstelle (COM- Einstellungen ) - etwas speziell zu beachten !
Mögliche Einstellungen Konfig der write /read im Profilab sind deaktiviert -hier bleiben nur die Einstellungen im Windows !
Viele Grüße von AScholz!
Re: Ansteuerung Netzteil Conrad PSP1405
Verfasst: Montag 16. Februar 2015, 17:41
von hrathke
Hallo,
leider kann ich dein Projekt nicht öffnen. Versuch mal den COM Baustein RTS / DTR und setze RTS auf High - bei mir hat dies schon öfter Wunder bewirkt
Gruß
HR
PS: vllt. packst Du dein gesamtes Projekt noch einmal?
Re: Ansteuerung Netzteil Conrad PSP1405
Verfasst: Montag 16. Februar 2015, 17:47
von Mike D
Hallo,
ich kann das Projekt öffnen.
Das zip-file ist OK.
Mike
Re: Ansteuerung Netzteil Conrad PSP1405
Verfasst: Montag 16. Februar 2015, 19:40
von hrathke
und ich bekomme diese Fehlermeldung:
Re: Ansteuerung Netzteil Conrad PSP1405
Verfasst: Montag 16. Februar 2015, 21:59
von compander
Hallo AScholz.
Bei mir läuft nun deine PLE-Anwendung mit dem Gerät PSP1405 seit über 3 Stunden stabil.
Damit sich etwas tut, habe ich die Schaltung etwas erweitert. Alle paar Sekunden wird der Spannungssollwert
zwischen 6 und 10 Volt umgeschaltet. Am Gerät ist eine Lampe 12V/5W angeschlossen. Funzt.
Ich glaub´, Du hast ein Problem mit der Schnittstelle. Kannst Du da proberweise längere Zeit ein anderes Gerät anschließen?
Z.B. ein Multimeter?
Herzlichen Gruß von C
mpander.
Re: Ansteuerung Netzteil Conrad PSP1405
Verfasst: Dienstag 17. Februar 2015, 09:20
von abacom
Re: Ansteuerung Netzteil Conrad PSP1405
Verfasst: Dienstag 17. Februar 2015, 14:04
von AScholz
Hallo !
danke für die ersten Hinweise.
Der Fehler tritt scheinbar eher dann auf, wenn über einem längeren Zeitraum keine echten Aktivitäten über die Schnittstelle laufen.
Bei aktivem Betrieb ( Last , Änderung Einstellwerte) haben wir den Fehler noch nicht bemerkt !
Mich wundert nur, das die gleiche Hardware ( PC-Schnittstelle) über die Orginal Conrad Software "PSP-Control-panel V2-0" -
ohne jegliche Verbindungsfehler über viele Stunden auch im "Leerlauf" funktioniert.
Viele Grüße AScholz
Re: Ansteuerung Netzteil Conrad PSP1405
Verfasst: Dienstag 17. Februar 2015, 18:19
von hrathke
@ABACOM support - Danke! Da hatte ich doch glatt gedacht, ich hätte das schon getan (hab gerade Win8 neu installiert...). Jetzt funktioniert es!
Gruß
HR