abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....
abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....
Hallo,
ich brauche eine Funktion damit ich einen Akku bei erreichen eines Schwellwertes mit einem Relais von der Last trennen kann.
Wenn dann die Spannung natürlich wieder ansteigt da die Last weg ist, soll das Relais natürlich nicht gleich wieder die Last draufschalten sondern aus bleiben.
Wie bekomme ich das hin?
Mit dem Monoflop bekomme ich das nicht gebacken...
ich brauche eine Funktion damit ich einen Akku bei erreichen eines Schwellwertes mit einem Relais von der Last trennen kann.
Wenn dann die Spannung natürlich wieder ansteigt da die Last weg ist, soll das Relais natürlich nicht gleich wieder die Last draufschalten sondern aus bleiben.
Wie bekomme ich das hin?
Mit dem Monoflop bekomme ich das nicht gebacken...
Re: abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....
Hallo ssalbach.
Bevor wir uns mit einem PLE-Projekt befassen, beschreibe bitte in 2 Punkten die Hardware:
- womit mißt du die Akkuspannung, und:
- womit wird geschaltet (Relaiskarte?)
.......damit kann man Beides gleich in "PLE mit einbauen"...........
Oder: geht es lediglich um ein Simulationsbeispiel???
Herzlichen Gruß vom C mpander.
Bevor wir uns mit einem PLE-Projekt befassen, beschreibe bitte in 2 Punkten die Hardware:
- womit mißt du die Akkuspannung, und:
- womit wird geschaltet (Relaiskarte?)
.......damit kann man Beides gleich in "PLE mit einbauen"...........
Oder: geht es lediglich um ein Simulationsbeispiel???
Herzlichen Gruß vom C mpander.
Zuletzt geändert von compander am Donnerstag 15. September 2011, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....
.......kürzer wäre es nicht gegangen.
Bedauere. Ich bin aus diesem Thema draußen. Da gibt es noch viel Arbeit. In verschiedene Richtungen.
..... ein Monoflop reicht definitiv nicht..........
Bedauere. Ich bin aus diesem Thema draußen. Da gibt es noch viel Arbeit. In verschiedene Richtungen.
..... ein Monoflop reicht definitiv nicht..........
Re: abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....
??
Was fehlt Dir denn noch an Information?
Sorry, aber ich arbeite gerade nebenbei noch, da beschränke ich mich aufs notwendigste...Ein Relais ist mir durch diese Fehlende Funktion egrade flöten gegangen..50A waren auf Dauer zu viel wenn es hin und her klackert..
Ich brauche lediglich ein Bauteil in PLE oder eien Funktion die einfach abschaltet wenn ein event eintritt (Unterscheiten eienr Spannung z.B.)
Was fehlt Dir denn noch an Information?
Sorry, aber ich arbeite gerade nebenbei noch, da beschränke ich mich aufs notwendigste...Ein Relais ist mir durch diese Fehlende Funktion egrade flöten gegangen..50A waren auf Dauer zu viel wenn es hin und her klackert..
Ich brauche lediglich ein Bauteil in PLE oder eien Funktion die einfach abschaltet wenn ein event eintritt (Unterscheiten eienr Spannung z.B.)
Re: abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....
Guten Abend ssalbach,
ein Flip-Flop machts...
Gruss von Thomas
ein Flip-Flop machts...
Gruss von Thomas
- Dateianhänge
-
- load_drop.prj
- (2.77 KiB) 363-mal heruntergeladen
Curiousity makes us progress !
Re: abschalten bei Schwellwert ohne wieder einzuschalten....
Super, das wars.
Dann kann es nachher weiter gehen
Dank
Dann kann es nachher weiter gehen
Dank