Frequenzteiler 1:200
Frequenzteiler 1:200
Dag , ich stecke ein bisschen fest , wenn Sie mir helfen könnten , wäre es großartig , als nächstes ; Zähler jeder 200-fache Impuls entlang des Eingangs würde den Zähler 1-mal höher ergeben
danke für die Ale-Hilfe
danke für die Ale-Hilfe
- Dateianhänge
-
- teller.JPG (39.23 KiB) 2450 mal betrachtet
Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge
Hej,
sind die Eingange immer low und der Inpuls high oder immer high und Impuls low? _______-________ or -----------_---------
Ist egal ob an der vorderen oder hineren Flanke gezählt wird?
Woher kommen die Eingänge?
Welche Muttersprache hast du?
Mike
sind die Eingange immer low und der Inpuls high oder immer high und Impuls low? _______-________ or -----------_---------
Ist egal ob an der vorderen oder hineren Flanke gezählt wird?
Woher kommen die Eingänge?
Welche Muttersprache hast du?
Mike
Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge
? = Frequenz Division.
Unten ein Makro mit einstellbarem Divisor ... (z.B. die 200)
Unten ein Makro mit einstellbarem Divisor ... (z.B. die 200)
++++++
Gruss/regards IKT
Gruss/regards IKT
Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge
Vielen Dank für die Antwort, für Mike D ist es der Impuls eines kWh-Zählers, der 200 Impulse für 1 kWh liefert, ich kann selbst entscheiden, ob es niedrig oder hoch ist, die Zeit beträgt ungefähr 75 ms und quadratisch, die Zeichnung habe ich auf der Website wurde eingerichtet um mich verständlich zu machen,
vielen dank für ikt, ich werde es mal ausprobieren ob es klappt, gruß geert
vielen dank für ikt, ich werde es mal ausprobieren ob es klappt, gruß geert
Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge
Also die Zeit dazwischen ist je nach Verbrauch unterschiedlich die Zeit des Impulses ist immer gleich plus oder minus von ca. 75 ms
Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge
Das oben gepostete Makro tut genau das, was im ersten Schaltbild mit ? bezeichet ist:
es zählt die Anzahl der Impulse (pin: CLK), bis der voreingestellte Wert (pin: Divr) erreicht ist.
Dann wird am Ausgang (pin: D_CK) ein Impuls ausgegeben und der interne Counter/Zähler auf 0 zurückgestezt.
Alles Andere ist völlig unwichtig, da ein Impuls immer beides hat, eine steigende und eine fallende Flanke.
Notwendige Einstellungen im Makro (in Bauteil Einstellungen Dialog):
D/A range: 0 .. 65535 (ergibt 16bit Ganzzahl)
Trigger: 4
es zählt die Anzahl der Impulse (pin: CLK), bis der voreingestellte Wert (pin: Divr) erreicht ist.
Dann wird am Ausgang (pin: D_CK) ein Impuls ausgegeben und der interne Counter/Zähler auf 0 zurückgestezt.
Alles Andere ist völlig unwichtig, da ein Impuls immer beides hat, eine steigende und eine fallende Flanke.
Notwendige Einstellungen im Makro (in Bauteil Einstellungen Dialog):
D/A range: 0 .. 65535 (ergibt 16bit Ganzzahl)
Trigger: 4
++++++
Gruss/regards IKT
Gruss/regards IKT
Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge
Hallo, gefunden, vielen Dank
- Dateianhänge
-
- teller.prj
- (3.18 KiB) 127-mal heruntergeladen
Re: 1 Impulsausgang alle 200 Eingänge
... vorbildlich gelöst! Hier noch eine Alternative, weil 200=2*10*10
ABACOM support
Re: Frequenzteiler 1:200
Danke Good idee
Zuletzt geändert von vdhg am Sonntag 19. Februar 2023, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frequenzteiler 1:200
For Test ,serial port
- Dateianhänge
-
- teller2.prj
- (5.38 KiB) 90-mal heruntergeladen