Mike D hat geschrieben:sind SPS schnell?
Ja sind die
Mike D hat geschrieben:der PRAS20 hat nur 1khz
Standardmessrate
Mike D hat geschrieben:PT100 sind langsam
Ja sind die
Mike D hat geschrieben:was für Drucksensoren?
sehr schnelle von Kistler
Mike D hat geschrieben:alles sehr fragwürdig
Diese Aussage kann ich leider in keiner weise deuten insofern auch nicht Antworten. Aber rechtens vieles ist Fragwürdig in dieser Welt zB. Stummelsätze.
Warum sorgt man sich hier um meine Hardware??? Ich wollte doch nur wissen ob ich das mit PL auslesen kann
hab ich soooo falsch gefragt?
Peter
funkybaer hat geschrieben:Hallo
Irgendwie gehts hier glaube ich aneinander vorbei .
So wie ich das sehe gibt es 2 Aufgaben :
1. Daten in hoher Geschwindigkeit einlesen
2. Die Daten dann anzeigen und verarbeiten
Punkt 1 kann Profilab nicht wegen Geschwindikeit - also eine schnelle Steuerung davor - z.B. SPS...
Punkt 2 Daten von der steuerung abholen - verarbeiten und Visualisieren . Eindeutig mit Profilap
zu erledigen . ( ich glaube nicht das jemand schneller als 1 Sekunde die Messwerte wechseln sehen will

)
mit dieser Aufteilung sollte das Projekt doch durchzuführen sein.
Gruß Gerhard
Hallo ja das währe eine Lösung.
besten Dank an alle meine Frage ist insofern beantwortet.
Gruss
Peter