Seite 1 von 1

Keine Spannung (0-10V) am Ausgang nur 0-4096

Verfasst: Freitag 6. September 2019, 17:50
von jmffo
Ein herzliches Hallo an alle,

ich bin neu in diesem Forum und bin dabei mich in PL einzuarbeiten und freue mich auf die Unterstützung in diesem Forum.
Ich bin dabei ein Projekt zu erstellen, in dem ich von einem Messmodul (MCC USB 201, +/- 10V Messbereich, 12bit-Auflösung) die Messwerte erfassen möchte. Dieses Modul wird konkret nicht hardwaremäßig unterstützt, so das ich das Beispiel von Meilhaus/RedLab Universal Library/2-Read AD channel.prj als Grundlage verwende. Am Ausgang "val" erscheinen nicht die 0V sondern nur der numerische Wert 2047, welches der Hälfte der 12-bit Auflösung entspricht.
Was mache ich hier falsch?
Vielen Dank für die Hilfe.

Re: Keine Spannung (0-10V) am Ausgang nur 0-4096

Verfasst: Dienstag 10. September 2019, 09:22
von abacom
Das ist halt die Antwort der UniversalLib bei Funktionsaufruf cbAIN.
Versuchen Sie doch einmal das Beispiel "ReadVoltage" auf Basis der Funktion cbVIN. Vielleicht kann das Gerät das ja auch.

Re: Keine Spannung (0-10V) am Ausgang nur 0-4096

Verfasst: Dienstag 10. September 2019, 11:36
von funkybaer
ansonsten :
-10 Volt = 0
0 Volt = 2048
+ 10 volt 4096

Bischen Rechnen und dann stimmts

Re: Keine Spannung (0-10V) am Ausgang nur 0-4096

Verfasst: Dienstag 10. September 2019, 18:08
von jmffo
Vielen Dank für die Antworten und diese Unterstützung.
Der Hinweis mit dem cbVin war das entscheidende Detail. Somit konnte ich mir die Baugruppen für Offset (-2047 und dem Multiplikator sparen).

Re: Keine Spannung (0-10V) am Ausgang nur 0-4096

Verfasst: Dienstag 10. September 2019, 18:28
von IKT
jmffo hat geschrieben:Somit konnte ich mir die Baugruppen für Offset (-2047 und dem Multiplikator sparen).
Naja, dies geht auch mit einem Bauteil = OpAmp (Operationsverstärker). ;-)