Hallo,

Ich betreibe drei Ethernetgeräte über Profilab was eigentlich auch super funktionert. Allerdings hängt sich das Programm ca. 2mal am Tag auf mit der Fehlermeldung "Socket-Fehler # 10054Die Verbindung wurde vom Peer zurückgesetzt"

Möglich das das Netzwerk kurz die Verbindung verliert, aber ist es normal das sich dann das ganze Programm aufhängt?

Hier noch ein paar Infos zum System:
Profilabversion 28.09.2020
1x Meilhaus E-TC über universal library
1x Meilhaus E-1608 über "PMD-1608FS", ist zwar nicht der Richtige Bausteil hat aber sonst auch immer gut funktioniert und schlaker als die universal library alternative
1x Modbus Relaisbox über "Write Coils", ist zwar veraltet aber läuft flüssiger als Modbus-Client
Alle Geräte sind in einem Lokalen verdrahtetem Netzwerk mit festen IPs
PC<->Switch 30 Meter Patchkabel
Switch <-> 3x Hardware, jeweils 1m Patchkabel

Ideen woran das genau liegen könnte und wie man den Programm-freeze verhindert?
Vielen Dank schonmal!

Re: Profilab absturtz durch Netzwerkfehler

Verfasst: Mittwoch 9. Dezember 2020, 09:35
von abacom
Lässt sich zumindest feststellen, welches der drei Geräte die Verbindung verliert? Feste IP (also ausserhalb des DHCP-Pools!) oder DHCP? Evtl. startet die "alte" Relaisbox selbsttätig neu (z.B. nach Störung durch Schaltfunken (typisches EMV-Problem), o.ä)

Re: Profilab absturtz durch Netzwerkfehler

Verfasst: Montag 28. Dezember 2020, 10:56
von TesTneT
Wir haben die freien Tage genutzt um ein paar Tests laufen zu lassen.
Der Fehler taucht nicht mehr auf wenn wir statt des "Write-Coil" einen Modbus Client verwenden, allerdings ist die Schnittstelle dann maximal 2Hz schnell (Vorher 10Hz).

Nach einem Downgrade auf die Profilabversion von Juni tauchte der Fehler ebenfalls nicht mehr auf.