in der Hilfe zum Modbus steht das der Error Ausgang eine Fehlerbeschreibung ausgeben kann.
Wie kann man das auslesen, weiß das jemand?
Danke für eure vorweihnachtliche Hilfe.

Sofern der Vorgang erfolgreich abgeschlossen werden konnte, verbleibt der Ausgang ERR (Error) bei 0 (LOW), andernfalls erscheint eine Fehlernummer grösser 5 (HIGH) am ERR-Ausgang:
100hex + ModErr: Modbus Fehlernummer + 256
200hex: Timeout-Fehler
300hex: Keine TCP-Verbindung (zum Zeitpunkt der Anforderung)
Moin hrathke,hrathke hat geschrieben:Hallo Haussteuerer,
welche Hardware verwendest Du denn? Hast Du ein aktuelles Problem?
Gruß
HR