kann mir jemand bitte einen Tip geben, wie ich einen langen String über RS232 einlesen kann. Die Steuerung sendet von sich aus einen String mit einer eingestellten Periode. Im Hypertherminal kommt es wie folgt an:
Code: Alles auswählen
YORK SYSTEM 1 UPDATE
c1994 YORK INTERNATIONAL CORP.
VERSION A.02F.03.500.02
HEUTE IST DI 11:45AM 04/26/11
SYSTEM BETRIEB - AUTO ENTKRISTALLISATION
KAELTETRAEGER AUSTRITTSTEMP = 5.9 C
KAELTETRAEGER EINTRITTSTEMP = 7.9 C
KUEHLWASSERAUSTRITTSTEMP = 32.9 C
KUEHLWASSEREINTRITTSTEMP = 27.4 C
KAELTEMITTELTEMPERATUR = 5.8 C
KONZENTRIERTE LOESUNG TEMP = 92.7 C
DAMPF EINTRITTSTEMPERATUR = 133.7 C
KAELTEM TEMP AUSTR VERFLUESS= 35.7 C
AUTO ENTKRISTALLISATION TEMP= 89.7 C
DRUCK AUSTREIBER MANTELRAUM = 5.17 kPaA
DAMPF EINTRITTSDRUCK = 149.44 kPaA
KAELTETR AUSTRITT SOLLWERT = 5.0 C
MAX KUEHLWASSER EINTR TEMP = 34.0 C
FERN TEMP SOLLWERT BEREICH = 11.1 C
BETRIEBSART DER EINHEIT = FERN
MAX ZULAESSIGE LEISTUNG = 100%
DAMPFVENTIL OEFFNUNG = 47%
FERN LASTBEGRNZUNGR 100
TI2 BEG =11:52AM INT= .1 H .1 H NOCH
BETR STUNDEN=62889; START ZAEHLER =29143
VERBRAUCHSBEGRENZ DAUER = 15 MIN
VERBRAUCHSBEGRENZ BEGINN= 20%
VERBRAUCHSBEGRENZ ENDE = 100%
GEGENWAERTIGE VERBR BEGR = 100%
VERBRAUCHSBEGR NOCH DAUER = 0 MIN
KAELTETRAEGERPUMPE - EIN KAELTEMITTELPUMPE - EIN
KUEHLWASSERPUMPE - EIN ENTLUEFTUNGSPUMPE - EIN
LOESUNGSPUMPE - EIN
MAGNETVENTIL MOTORKUEHLMITTEL - GESCHLOSSN
MV NIVEAU KAELTEM ENTLASTUNG - GESCHLOSSN
MAGNETV KAELTEM STABILISIERUNG - GESCHLOSSN
KAELTEMITTEL NIVEAUSCHALTER - GESCHLOSSN
RELAIS SICHERH ABSCHALT- AUS 7 TAGE ZAHL ENTLUEFT= 2
RELAIS BETRIEBSM ABSCH - AUS ENTLUEFT GES ZAHL = 397
RELAIS VORALARM - AUS RELAIS FERN BETR BER - EIN
SO BEGIN = 00:00AM, ENDE = 00:00AM
MO BEGIN = 00:00AM, ENDE = 00:00AM
DI BEGIN = 00:00AM, ENDE = 00:00AM
MI BEGIN = 00:00AM, ENDE = 00:00AM
DO BEGIN = 00:00AM, ENDE = 00:00AM
FR BEGIN = 00:00AM, ENDE = 00:00AM
SA BEGIN = 00:00AM, ENDE = 00:00AM
HOL BEGIN = 00:00AM, ENDE = 00:00AM
SO MO DI MI DO FR SA FEIERTAG MARKIERT *
Viele Grüße Bedo