Hallo,
die Analogwerte des Redlab bzw. Labjack werden ca. 8 mal in der Sekunde eingelesen.
Gibt es eine Möglichkeit die sample-rate zu erhöhen?
Gruß
Chris
Redlab 1008 / Labjack U12 schneller einlesen?
Re: Redlab 1008 / Labjack U12 schneller einlesen?
Siehe PL-Menü / ? / unterstützte HW / Hersteller=LabJack ...m8nix hat geschrieben:die Analogwerte des Redlab bzw. Labjack werden ca. 8 mal in der Sekunde eingelesen. Gibt es eine Möglichkeit die sample-rate zu erhöhen?
Da steht 'schwarz auf weiss' bei Modell = U12 / PL-Expert -- max. Abtastrate = 8/Sek.
Natürlich kann, mittels grossem Aufwand (DLL-Programmierung) der LabJack selber eingebunden werden, um danach eine höhere Abtastrate zu bekommen (vllt 12/Sek.).
Allerdings mit Einschränkungen an anderer Stelle (damit ist zumindest zu rechnen).
Die von Abacom zur Verfügung gestellte Komponente hat obige Einschränkungen!
++++++
Gruss/regards IKT
Gruss/regards IKT