Zeitverzögerung 2 Stunden

Antworten
abacom
Site Admin
Beiträge: 3917
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Zeitverzögerung 2 Stunden

Beitrag von abacom » Montag 13. Oktober 2008, 11:10

alauer



Anmeldungsdatum: 20.12.2006
Beiträge: 58
Wohnort: Wasserbillig
Verfasst am: 23.05.2007 15:36 Titel: Zeitverzögerung 2 Stunden

--------------------------------------------------------------------------------

Hi,

Ich möchte etwas realisieren was mir nicht so recht gelingt, bzw welches Modul kann ich verwenden. Ich möchte wenn ein bestimmter Wert erreicht wird, daß ein FlipFlop gesetzt wird, wird dieser Wert aber für 2 Stunden gehalten werden, dann muß sich ein neues FlipFlop setzen. Ich könnte zwar gleichzeit mit dem Setzen des 1. Flipflops die Stoppuhr starten das klappt, aber mit der Stoppuhr habe ich gleichzeitig ein neues Element auf der Frontplatte, das ist wiederrum nicht wünschenswert. Mit der Eingangsverzögerung wird es auch nichts, da ich diese auf maximal 9999x50ms setzen kann. Könnte ich hier einen Wert von 144000 eingeben hätte die die ideale Verzögerung. Aber jemand kennt doch bestimmt noch eine andere Methode. Hoffe jemand kann mir noch ein paar andere Anregungen geben. Danke

Nach oben


Mike D



Anmeldungsdatum: 03.07.2006
Beiträge: 236

Verfasst am: 23.05.2007 16:04 Titel:

--------------------------------------------------------------------------------

kurz und bündig

MONOFLOP

Nach oben


komoloko



Anmeldungsdatum: 09.11.2006
Beiträge: 74
Wohnort: Bremen
Verfasst am: 23.05.2007 16:08 Titel:

--------------------------------------------------------------------------------

Hallo!

Ja genau MONOFLOP und dann 7200sec einstellen. Den Eingang negieren, RES und den Eingang verbinden, Qnicht benutzen, UND verknüpfen mit deinem Eingangssignal - Ausgang 2h verzögert. (nur wenn Signal auch 2h anliegt)

Nach oben


alauer



Anmeldungsdatum: 20.12.2006
Beiträge: 58
Wohnort: Wasserbillig
Verfasst am: 24.05.2007 14:04 Titel:

--------------------------------------------------------------------------------

Hi,

Danke klappt prima.

Besten Dank
ABACOM support

Antworten

Zurück zu „Zählfunktionen, Zeitsteuerung und Programmablauf“