Die Suche ergab 3 Treffer
- Dienstag 29. November 2022, 14:54
- Forum: Thema Modbus
- Thema: Comet Datenlogger MS6D über COM Port (USB) anbinden
- Antworten: 6
- Zugriffe: 12891
Re: Comet Datenlogger MS6D über COM Port (USB) anbinden
Genau, nun habe ich lediglich noch eine Herausforderung. Ich kann keine negativen Messwerte mit dem Profiexpert auslesen (im Comet-DL werden diese auch negativ angezeigt), obwohl ich den Channel value als Integer auslese. Sobald ich in einen negativen Messbereich komme erhalte ich den Wert 65'535 ...
- Montag 28. November 2022, 16:29
- Forum: Thema Modbus
- Thema: Comet Datenlogger MS6D über COM Port (USB) anbinden
- Antworten: 6
- Zugriffe: 12891
Re: Comet Datenlogger MS6D über COM Port (USB) anbinden
Hi Gerhard,
in der Ruhe liegt die Kraft..
Habe den Datenlogger über einen Ethernet-Adapter an den USB-Port angebunden. Dem Datenlogger eine feste IP-Adresse zugewiesen und dieses nun über den Modbus/TCP, Baustein TCP-Hld Regs im Profilabexpert angebunden. Diesem habe ich die IP-Adresse vergeben ...
in der Ruhe liegt die Kraft..
Habe den Datenlogger über einen Ethernet-Adapter an den USB-Port angebunden. Dem Datenlogger eine feste IP-Adresse zugewiesen und dieses nun über den Modbus/TCP, Baustein TCP-Hld Regs im Profilabexpert angebunden. Diesem habe ich die IP-Adresse vergeben ...
- Freitag 18. November 2022, 09:33
- Forum: Thema Modbus
- Thema: Comet Datenlogger MS6D über COM Port (USB) anbinden
- Antworten: 6
- Zugriffe: 12891
Comet Datenlogger MS6D über COM Port (USB) anbinden
Hallo,
ich möchte die Messdaten vom Datenlogger MS6D-Comet übers Profilab-Expert 4.0 visualisieren. Mein Rechner hat nur 2 USB Eingänge. Somit habe ich ein USB-Kabel an den COM-Port (Port4) angeschlossen, kriege aber keine Kommunikation (über PL4.0) mit dem Datenlogger her.
Über die MS ...
ich möchte die Messdaten vom Datenlogger MS6D-Comet übers Profilab-Expert 4.0 visualisieren. Mein Rechner hat nur 2 USB Eingänge. Somit habe ich ein USB-Kabel an den COM-Port (Port4) angeschlossen, kriege aber keine Kommunikation (über PL4.0) mit dem Datenlogger her.
Über die MS ...