Hallo abacom
Gibt es schon Neuigkeiten aus der Softwareschmiede woran das liegt?
Wenn man diesen Fehler nicht beheben kann, muß ich das Projekt anderweitig umsetzen, was schade wäre!
Gruß
Uwe K.
Die Suche ergab 4 Treffer
- Sonntag 16. Juni 2013, 11:04
- Forum: Thema Modbus
- Thema: Modbus RTU modul
- Antworten: 9
- Zugriffe: 9649
- Samstag 8. Juni 2013, 14:20
- Forum: Thema Modbus
- Thema: Modbus RTU modul
- Antworten: 9
- Zugriffe: 9649
Re: Probleme mit dem Modbus RTU modul
Hallo Anbei das Projekt. Getestete Hardware: - DLC 4008/SCT/MK von Kernel - Digirail 2A von Novus - zweiter PC mit RS485 Ausgang und Modbus Client Simulator auf 19200 Bd Bei jeder Hardware das gleiche Problem mit Profilab, einwandfreie Funktion mit modpoll.exe, auch wenn ich alle 200ms Werte abrufe....
- Mittwoch 5. Juni 2013, 20:30
- Forum: Thema Modbus
- Thema: Modbus RTU modul
- Antworten: 9
- Zugriffe: 9649
Re: Probleme mit dem Modbus RTU modul
Hallo ganz genau! Mit den Adressen hatte ich auch schon versucht. Aber daran liegt es nicht. Es ist ein Timing Problem im Modbus RTU Baustein. Egal ob ich Fast oder Slow auswähle, bei 19200 liefert mir das Modul Schrott an den Ausgängen. Es hängt auch nicht am Modbus Client, den habe ich schon getau...
- Montag 3. Juni 2013, 18:24
- Forum: Thema Modbus
- Thema: Modbus RTU modul
- Antworten: 9
- Zugriffe: 9649
Modbus RTU modul
Hallo Ich habe Probleme mit dem Modbus RTU Modul: Ich habe eine Hardware die mit 19200, 8 ,N,1 kommuniziert. Wenn ich modpoll nutze, funktioniert die Funktion 03 (Read Holding Register) auch über Stunden fehlerfrei (polling alle 200ms). Nutze ich nun Profilab, erhalte ich vollkommenen Blödsinn auf d...