Hallo,
Ich habe zwei Fragen:
1. Ich will für eine Pumpensteuerung eine Maximal- und Minimal- Überwachung erstellen. Gibt es im Profilab Bausteine womit ich das realisieren kann ?
2. Ich möchte mit einem Verzögerer eine Taksteuerung aufbauen. Ist es möglich die Verzögerungszeit über die Fronplatte einzugeben und wenn ja wie geht das ?
Vielen Dank im Vorraus
Josef
Maximum und Minimum-Überwachung und Zeiteingabe
Re: Maximum und Minimum-Überwachung und Zeiteingabe
RngChck.mak Range-Checker Makro, mit korrekter Logik: > HL und < LLJosef hat geschrieben:1. Ich will für eine Pumpensteuerung eine Maximal- und Minimal- Überwachung erstellen. Gibt es im Profilab Bausteine womit ich das realisieren kann ?
(oder Abacoms spezial Lösung, mit anderer Logik: >= HL und < LL).
Mono-Flop mit einstellbarer Zeit und Analoge Eingabe (auf der Frontplatte).Josef hat geschrieben:2. Ich möchte mit einem Verzögerer eine Taksteuerung aufbauen. Ist es möglich die Verzögerungszeit über die Fronplatte einzugeben und wenn ja wie geht das ?
++++++
Gruss/regards IKT
Gruss/regards IKT