ich bin neu hier, benutze seit neuestem ProfiLab Expert mit voller Begeisterung.
Bis jetzt hatte ich keine Probleme, alles funktionierte so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Nun stehe ich jedoch auf dem Schlauch:
Projektbeschrieb:
Eine kleine Laboranlage mit 2 Rührkesseln
Je Rührkessel gibt es 2 Temperaturalarme (High/Low) die Digital ankommen,
dazu kommt noch je ein Drehzahlalarm (Low) der Digital ankommt.
Die Rührkessel stehen in einem Wasserbad, das ebenfalls mit einem Temperaturalarm (High/Low) versehen ist (Digital).
Ebenso hat das Bad einen Niveau-Alarm (Low, ebenfalls Digital)
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte, dass die einzelnen Alarme als Text$ in eine Tabelle eingetragen werden und gleichzeitig per Email verschickt werden und wenn der Alarm "verschwindet" das ganze analog zum Alarm (Tabelle, Email)
(Funktioniert, wenn ich nur einen Alarm aufschalte)
Bsp.
_Al.H_..................................____Senden/Eintragen Al.H__
........Stringrelais aus dem Forum.....................................______ $Display –Eintrag Tab/Mail
_Al.L_.................................. ____Senden/Eintragen Al.L__
Sobald ich aber 2 oder mehrere Alarm-"Strecken" auf den gleichen Output gebe, kommen die Text$ nicht an, bzw. es werden immer nur diejenigen Text$ gespeichert/versandt, die als erstes angeliefert wurden.
Bsp:
_Al.H_.............__Senden/Eintragen Al.H__
.........Stringrelais............... ................__
_Al.L_.............__Senden/Eintragen Al.L__
............................................ ............. __$Display –Eintrag Tab/Mail -->Hier kommt immer nur Alarmstrecke 1 zum Zug
_Al.H_.............__Senden/Eintragen Al.H__
.........Stringrelais............... ................__
_Al.L_.............__Senden/Eintragen Al.L__
Wie könnte ich dieses Problem angehen, hat mir jemand einen Gedankenanstoss?
Korrektur:
Ich habe es mit kaskadierten $Relais aber auch schon mit dem $Multiplexer versucht,<DEL> aber der hat keine Ausgänge für die Tabelle/Email<DEL> nur ergeben sich zuviele Kombinationen, d.H. Ich muss zu viele Alarme verwenden z.B. will ich
- Alarm 1 Hoch --> schreiben/senden
- Alarm 2 Hoch --> schreiben/senden
- Gelöscht: Alarm 1 Hoch --> schreiben/senden
- Gelöscht: Alarm 2 Hoch --> schreiben/senden
- etc.
- Alarm 1 Hoch --> schreiben/senden
- Alarm 1 Hoch, Alarm 2 Hoch --> schreiben/senden
- Gelöscht: Alarm 1 Hoch, Alarm 2 Hoch --> schreiben/senden
- Gelöscht: Alarm 1 Hoch --> schreiben/senden
Besten Dank für Eure Mithilfe