Hallo,
wir haben hier folgendes Problem, insgesamt haben wir 6 Stück Meilhaus RedLab 1208LS an verschiedenen Rechnern (XP home + professional SP 1-3).
Die Adapter haben wir über einen Zeitraum von ca. 5 Jahren (2007-2012) gekauft. Alle wurden mit demselben Steuerprogramm (Profilab 4.0 immer aktuelle Version compiliert) betrieben. Jetzt nach einer großen Umstellung auf neuere Rechner alle XP professional SP3 bekomme ich nur noch 3 der 6 RedLab 1208LS zum Laufen.
Instacal läuft und gibt die richtigen Werte aus, aber mein Profilabprogamm hat an den Analogeingängen immer 0,0(V). Habe schon verschiedenste Redlab Software Versionen (2.8 - 3.2) probiert und die Rechern teilweise komplett neu installiert. Ist etwas über verschieden HW Versionen bzw. benötigte Treiber bekannt ?
Gruß
Markus
Meilhaus: REDLAB 1208LS
Re: Problem mit Meilhaus REDLAb 1208LS
Hallo,
schon mal die ID gecheckt?
Gruß
HR
schon mal die ID gecheckt?
Gruß
HR
Re: Problem mit Meilhaus REDLAb 1208LS
Die Custom ID habe ich schon mit allen Werten von 1-9 probiert,
leider ohne Erfolg.
Gruß
Markus
leider ohne Erfolg.
Gruß
Markus
Re: Problem mit Meilhaus REDLAb 1208LS
Hallo,
ist standardmäßig eigentlich auf 0 (Board #0) ..., schau doch mal in den Code wenn möglich, welche ID hinterlegt ist.
Gruß
HR
ist standardmäßig eigentlich auf 0 (Board #0) ..., schau doch mal in den Code wenn möglich, welche ID hinterlegt ist.
Gruß
HR
Re: Problem mit Meilhaus REDLAb 1208LS
Instacal lässt nur 1-255 zu,
habe ich was übersehen ?
Ich da ich das Programm selbergeschrieben habe ist die ID einstellbar (zur Laufzeit).
Auch das Demoprogramm bzw. Beispiel zum 1208LS hat dasselbe Problem.
gruß
Markus
habe ich was übersehen ?
Ich da ich das Programm selbergeschrieben habe ist die ID einstellbar (zur Laufzeit).
Auch das Demoprogramm bzw. Beispiel zum 1208LS hat dasselbe Problem.
gruß
Markus
Re: Problem mit Meilhaus REDLAb 1208LS
Ich habe es
Board # und custom ID verwechselt.
Danke für den Tip.
Gruß
Markus
Board # und custom ID verwechselt.
Danke für den Tip.
Gruß
Markus