Meilhaus: RedLab Konfiguration

Antworten
HeinzFo
Beiträge: 8
Registriert: Freitag 2. April 2010, 14:06

Meilhaus: RedLab Konfiguration

Beitrag von HeinzFo » Dienstag 25. Mai 2010, 19:31

Hallo Abacom Hotline

Habe ein Problem mit dem "Meilhaus RedLab 3114 aus der RedLab 3xxx serie"
http://www.meilhaus.de/index.php?id=26& ... 95e043d43a

In der Hardwarekonfiguration für die Analogen Ausgänge...
... 0-10V werden die Spannungen richtig ausgegeben.
... +/-10V geht das nicht mehr richtig

Eingaben/Ausgaben:
0/5V
1/5.5V
2/6V
-1/4.5V
-2/4V
PLE4 Hardwareauswahl "Redlab PMD 31xx" und ein "Numerisches Eingabefeld"

Mit der Meilhaus Anwendung Instcal ist dies ok.

Mit besten Grüßen
Heinz
ProfiLabExpert4, 07.04.2010

abacom
Site Admin
Beiträge: 3917
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Meilhaus RedLab 3114 aus der RedLab 3xxx serie

Beitrag von abacom » Mittwoch 26. Mai 2010, 08:39

Eine Eigenart der Redlabs: Die Konfiguration kann immer nur mit InstaCal vorgenommen werden.
In ProfiLab wird lediglich angegeben wie das Gerät eingestellt ist.
ProfiLab kann die Konfiguration der Geräte NICHT selbst verändern.
Das hat der Gerätehersteller so vorgesehen.

Also:

- Konfiguration des Gerätes mit InstaCal vornehmen.
- Und dann ProfiLab auf die entsprechende Konfiguration einstellen.
ABACOM support

teatime
Beiträge: 3
Registriert: Donnerstag 23. September 2010, 09:52

Re: Meilhaus RedLab 3114 aus der RedLab 3xxx serie

Beitrag von teatime » Donnerstag 23. September 2010, 10:02

hi, gutes board, hat mir schon durchaus n paar mal geholfen, aber trotzdem hänge ich grad und bin ideenlos.

mein problem: Meilhaus Redlab 3104 will mit Profilab4.0 nicht seine Stromausgänge benutzen.

Spannungsausgänge 0 bis 10V und -10V bis 10V funktionieren. Aber sobald ich eine Konstante von 5mA o.ä als Strom ausgeben will ists vorbei.
In der Testsoftware InstaCal kann ich den Stromausgang testen, da geht er auch von 0 bis 20mA.

Boardnummer habe ich als 0 und 1 versucht in PL4, sowie Instacal. Mit geänderten Einstellungen in PL und auf Standard 0...10V Config.

In Instacal Channel 0 auf 0...20mA gestellt, in Profilab die Einstellung ebenfalls geändert. geht alles nich :/ er weigert sich strikt einen Strom auszuspucken. Die LED leuchtet auch, als ob das Redlab was zu tun hätte.

Dennoch empfang ich am Ende meiner Leiterplatte nix. Nein die LP ist nicht defekt, mit externer Stromquelle gehts nämlich ;)

So kann jmd helfen oder kämpf ich einsam auf verlorenem Posten? Hab ich nur irgendwo ne Einstellung vergessen? Geht das sowieso nicht? Need F1!


//edit: achja das RedLab hängt natürlich an einem USB-Hub, kA obs hilft.

funkybaer
Beiträge: 440
Registriert: Mittwoch 22. Oktober 2008, 08:51
Wohnort: Kitzingen

Re: Meilhaus RedLab 3114 aus der RedLab 3xxx serie

Beitrag von funkybaer » Donnerstag 23. September 2010, 13:58

Hallo teatime

Ich kenne zwar redlap nicht aber ist das ein aktiver oder Passiver Stromausgang ?
Vielleicht benötigst Du noch eine Spannung dazu .

Gruß Gerhard

abacom
Site Admin
Beiträge: 3917
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Meilhaus RedLab 3114 aus der RedLab 3xxx serie

Beitrag von abacom » Freitag 24. September 2010, 08:02

1.) Stromausgänge: Nur bei PMD 3102, 3104,3106
2.) Beispieldatei: Datei->Beispiele ...hardware\meilhaus\redlab_31xx.prj ist getestet.

Möglicherweise liegt Ihr Problem tatsächlich an der externen Beschaltung.
Es handelt sich bei den Ausgängen um Stromsenken (und nicht um Stromquellen).

Seite14/15 in
http://www.meilhaus.org/downloadserver/ ... 104_de.pdf
ABACOM support

teatime
Beiträge: 3
Registriert: Donnerstag 23. September 2010, 09:52

Re: Meilhaus RedLab 3114 aus der RedLab 3xxx serie

Beitrag von teatime » Donnerstag 30. September 2010, 12:44

ja thx nu geht alles wie es soll, wer lesen kann ist klar im vorteil ;)

es sind senken.

Antworten

Zurück zu „Geräte: Meilhaus“