KK
Anmeldungsdatum: 06.06.2008
Beiträge: 2
Verfasst am: 06.06.2008 09:33 Titel: Problem mit 3xDMM an USB
--------------------------------------------------------------------------------
Habe Problem:
Es sind 3 Stck DMM Voltcraft VC960 USB an einem Laptop.
Sobald ich F9 betätige und die Messung starte bricht das ProfiLab4.0 zusammen.
Ich messe 3x Spannung und habe drei Formel eingebaut.
Die Formeln wiederrum gehen auf einen Plot (Schreiber).
Habe schon die Schreibzeit auf 10sec hochgestellt, bringt aber nichts !
Was mache ich falsch oder ist es ein Bug im Prog ?
Bitte um Hilfe !
Nach oben
abacom
Site Admin
Anmeldungsdatum: 30.06.2006
Beiträge: 898
Verfasst am: 09.06.2008 12:33 Titel:
--------------------------------------------------------------------------------
Vermutlich haben Sie die Treibereinstellungen für die drei DMM gar nicht oder falsch vorgenommen:
1.DMM -> erster Treibereintrag "USB TO SERIAL"
2.DMM -> zweiter Treibereintrag "USB TO SERIAL"
3.DMM -> dritter Treibereintrag "USB TO SERIAL"
usw.
Nach oben
KK
Anmeldungsdatum: 06.06.2008
Beiträge: 2
Verfasst am: 24.07.2008 11:33 Titel:
--------------------------------------------------------------------------------
Das Prog hängt sich jetzt bei 2 Geräten auf!
Sobald die Geräte die richtigen Treiber und Anschlüsse zugewiesen bekommen, läuft die Messung ein paar Sekunden und wieder STOP!!!
Nach herausziehen des einen USB Anschlusses arbeitet es wieder???!!!
Starte ich die Messung erneut, geht es wieder los...
Mittlerweile ist auch schon das neueste update drauf, bringt aber nichts.
Es muss doch irgendwie ein BUG im Prog sein.
Es geht ja schon los, wenn man den Geräten den richtigen Treiber zuweisen soll, da muss man "usb to serial" auswählen, obwohl es ja über usb angeschlossen wird und wohl im Prog nochmal umgesetzt wird?!
was kann man noch machen?
c-ya
kk
Nach oben
abacom
Site Admin
Anmeldungsdatum: 30.06.2006
Beiträge: 898
Verfasst am: 25.07.2008 09:20 Titel:
--------------------------------------------------------------------------------
1.) Funktion ist getestet (auch mit mehreren DMM)
2.) Vermutlich sind die Treiber nicht richtig ausgewählt.
3.) Die Wortwahl "USB to Serial" stammt nicht von uns, sondern vom Treiber der Voltcraft USB-Adapter.
Problem mit 3xDMM an USB
Gehe zu
- SOFTWARE-UPDATES
- ProfiLab
- ↳ PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
- ↳ Einsteigerfragen / FAQ
- ↳ Darstellung / Visualisierung
- ↳ Zählfunktionen, Zeitsteuerung und Programmablauf
- ↳ Messwertverarbeitung
- ↳ STRING-Verarbeitung
- ↳ Datenschnittstellen
- ↳ Hardware-Anbindung, I/O-Schnittstellen
- ↳ (Fern-)Bedienung / Externe Eingabegeräte
- ↳ Plattformen / PC-Systeme
- ↳ Aus- und Weiterbildung
- ↳ Makros & Schaltungen
- ↳ Projekte
- ↳ Heizungssteuerung
- ↳ Ofensteuerung
- ↳ Elektrische Antriebe
- ↳ Wetter und Klima
- ↳ Kraftfahrzeugtechnik
- ↳ Lichttechnik
- ↳ Multimedia
- ↳ Messtechnik
- ↳ Haussteuerungen
- ↳ Modellbau
- ↳ Elektronik und µ-Controller
- ↳ DLL-Programmierung
- ↳ Kundenspezifische Jobangebote rund um ProfiLab
- ↳ PROFILAB SOFTWARE Support
- ↳ Thema: Frontplatte und Frontplattenelemente
- ↳ Thema: Schaltung und Bauteile
- ↳ Thema: Makros
- ↳ Thema: Compiler
- ↳ Thema: Installation, Updates, Plattformen
- ↳ Thema: Geschwindigkeit und Systemauslastung
- ↳ Thema: ProfiLab-WebServer
- ↳ Thema: Anregungen zu ProfiLab
- ↳ PROFILAB HARDWARE Support
- ↳ Thema Hardware-Beispiele / Examples
- ↳ Thema Schaltungsaufbau, EMV, Störungen
- ↳ Thema RS232
- ↳ Thema Modbus
- ↳ Thema Temperatur
- ↳ Thema Relais
- ↳ Thema Multimeter
- ↳ Thema GPIB
- ↳ Thema Portzugriffe und LPT
- ↳ Geräte: ABACOM
- ↳ Geräte: BMCM
- ↳ Geräte: Conrad / Voltcraft
- ↳ Geräte: Deditec
- ↳ Geräte: DLP-Design
- ↳ Geräte: ELV
- ↳ Geräte: Greisinger
- ↳ Geräte: H-Tronic
- ↳ Geräte: Hygrosens
- ↳ Geräte: IO-Warrior
- ↳ Geräte: Kolter Electronic
- ↳ Geräte: LabJack
- ↳ Geräte: Meilhaus
- ↳ Geräte: Quancom
- ↳ Geräte: Velleman
- ↳ Weitere Geräte
- RealView
- ↳ REALVIEW SOFTWARE Support
- ↳ Einsteigerfragen / FAQ
- ↳ Kundenprojekte
- ↳ Anregungen
- ↳ REALVIEW HARDWARE Support
- sPlan
- ↳ SPLAN SOFTWARE Support
- ↳ Thema: Bibliotheken, Bauteile und Symbole
- ↳ Thema: Schaltpläne zeichnen und bearbeiten
- ↳ Thema: Seitenverwaltung, Blätter, Formblätter, Zoom
- ↳ Thema: Import, Export und Drucken
- ↳ Thema: Installation, Versionen, Updates, Plattformen
- ↳ Thema: Anregungen zu sPlan
- ↳ SPLAN SYMBOLE - Tauschbörse
- ↳ sPlan-Symbole: Elektronikbauteile, µ-Controller, Röhren und Halbleiter
- ↳ sPlan-Symbole: Installation und Anlagenbau, SPS
- ↳ sPlan-Symbole: Andere Fachgebiete, Pneumatik, Hydraulik, Kfz, etc.
- ↳ sPlan 8.0 - Demoversion
- Sprint-Layout
- ↳ SPRINT-LAYOUT SOFTWARE Support
- ↳ Einsteigerfragen / FAQ
- ↳ Thema: Platinenherstellung / Fertigungstechnik
- ↳ Thema: Isolationsfräsen und Bohren
- ↳ Thema: Gerberdateien
- ↳ Thema: Makros und Bauteile
- ↳ Thema: Lötaugen, Pads, Leiterbahnen, Masse
- ↳ Thema: Layer, Lötstop, Umriss
- ↳ Thema: Koordinaten und Raster
- ↳ Thema: Import, Export und Drucken
- ↳ Thema: Installation, Versionen, Updates, Plattformen
- ↳ Thema: Anregungen zu Sprint-Layout
- ↳ Kundenprojekte
- LochMaster
- ↳ LOCHMASTER SOFTWARE Support
- ↳ LochMaster - Tauschbörse
- ↳ Einsteigerfragen / FAQ
- ↳ Kundenprojekte
- ↳ Installation, Updates, Plattformen
- ↳ Anregungen
- FrontDesigner
- ↳ FRONTDESIGNER SOFTWARE Support
- ↳ FrontDesigner: Anregungen
- ↳ HPGL-Export, Fräsen und Gravieren
- AudioWave
- ↳ AUDIOWAVE SOFTWARE Support
- ↳ AudioWave: Anregungen
- ... und mehr von www.electronic-software-shop.com
- ↳ Link zum ABACOM - Webshop
- ↳ USB-µPIO / netPIO
- ↳ Fimware /TEMP12
- ↳ Fimware /GPIO18
- ↳ Fimware /INCR3
- ↳ Fimware /FREQ
- ↳ Fimware /PWMIO18
- ↳ USB-ADC Messmodul, 12 Bit
- ↳ USB-LRB Relaiskarte, 8-fach
- ↳ USB-LCD Textdisplay, 4x20
- ↳ Andere Artikel
- Sonstiges
- ↳ Sonstiges