Hallo,
ich möchte mit dem DLP Temperaturwerte aufnehmen und habe bereits erfolgreich mit dem Modul Werte messen können.
Nach dem Anschluss eines zweiten Sensors ( gleiche Konfig ) sind die Temperaturen nicht identisch ( Delta : 5 °C ).
Beim Vertauschen der Sensoren ändert sich nichts.
Weiss hier jemand Bescheid und könnte mir bitte helfen ?
Gruß olmuk
Temperaturmessung DLP IO8 und 18B20
Re: Temperaturmessung DLP IO8 und 18B20
Hallo,
du hast eventuell in der PL-Schaltung eine Verbindung der Temperaturleitung mit einer Leitung die High-Pegel führt und somit +5 dazu addiert.
Gruß kpaul
du hast eventuell in der PL-Schaltung eine Verbindung der Temperaturleitung mit einer Leitung die High-Pegel führt und somit +5 dazu addiert.
Gruß kpaul
Re: Temperaturmessung DLP IO8 und 18B20
... Super - genau das war es ( hätte ich eigentlich selbst finden sollen ).
Das erklärt auch den Fehler, da ich zwischenzeitlich mit dem Monitorprogramm die gleichen Werte gemessen habe.
Vielen Dank und Gruß olmuk