Hallo
ich beschäftige mich im Augenblick etwas mit dem Modbus in Verbindung mit einer S7-1200.
Meine S7-1200 ist der Modbus Master und die ProviLab Anwendung der Client.
Wenn ich die älteren Modbus TCP Funktionen benutze ist mit meiner S7-1200 Verbindung alles ok und an meinem Funktionsbaustein
wird im Status gemeldet das die "Anweisung fehlerfrei ausgeführt" werden.
Wenn ich den "Neuen Client" im ProfiLab einsetze bekomme ich am Funktionsbaustein in der S7-1200 angezeigt das die Verbindung ständig auf -/ und abgebaut wird
als wenn es einen Resonse Timeout gibt !!!????
Mit Zeiten und Taktgenerator habe ich schon rumgespielt aber bin noch zu keiner Lösung gekommen.
Haben Sie oder jemand hier im Forum vielleicht eine Idee ???
Neuer Modbus TCP Client mit S7-1200
Re: Neuer Modbus TCP Client mit S7-1200
Das ist eine Tatsache und kein Fehler. Die Komponente arbeitet so."Wenn ich den "Neuen Client" im ProfiLab einsetze bekomme ich am Funktionsbaustein in der S7-1200 angezeigt das die Verbindung ständig auf -/ und abgebaut wird."
ABACOM support
Re: Neuer Modbus TCP Client mit S7-1200
OK... gut zu wissen auch wenn es nicht so schön ist.... aber warum habt Ihr das so gelöst ??? Wo ist der Unterschied zu der älteren Kommunikation ???
Re: Neuer Modbus TCP Client mit S7-1200
Habe Sie vielleicht eine Idee wie ich Ihre "Die Komponente arbeitet so" austricksen kann ??
Re: Neuer Modbus TCP Client mit S7-1200
Also wenn das die einzige Antwort auf meine Fragen ist..... Dann könnt Ihr den Support auch ........abacom hat geschrieben:Das ist eine Tatsache und kein Fehler. Die Komponente arbeitet so."Wenn ich den "Neuen Client" im ProfiLab einsetze bekomme ich am Funktionsbaustein in der S7-1200 angezeigt das die Verbindung ständig auf -/ und abgebaut wird."
Ich wollte nur wissen warum euer neues Modul Probleme mit der Verbindung macht während die alten Module das nicht machen.
Dieser Resonse Timeout macht aus der sonst schnellen Modbus-Kommunikation eine langsame Kiste.
Bei den alten Modulen reicht nur ein einfügen ins Projekt ohne Ansteuerung durch einen Taktgenerator und die Verbindung zum Automatisierungsgerät steht......