Ich habe in einem Register den Wert 65511, also negative Werte.
Diese möchte ich auf der Frontplatte anzeigen. Da ich mit der Materie nicht vertraut bin und in den Profilab- und Forenthemen noch keinen Ansatz gefunden habe, hier mein Hilferuf.
Der Wert wird auch nur über ein Register ausgegeben. In den folgenden Registern sind andere Messwerte enthalten.
Danke für jede Hilfestellung
Modbus TCP - Registerwert anzeigen
-
- Beiträge: 8
- Registriert: Sonntag 16. März 2014, 10:55
Re: Modbus TCP - Registerwert 65511 anzeigen
dann verrate uns doch mal als was und wie du den Wert anzeigen willst.
Welchen tatsächlichen Wert stellt er dar?
Mike
Welchen tatsächlichen Wert stellt er dar?
Mike
-
- Beiträge: 8
- Registriert: Sonntag 16. März 2014, 10:55
Re: Modbus TCP - Registerwert 65511 anzeigen
Hallo Mike
ich lese aus einer DEIF-Steuerung Messwerte aus. Die meisten davon haben positive Werte.
Ich messe auch Druck, der negativ sein kann, also Unterdruck. Deren Darstellung erfolgt z.B. mit dem oben dargestellten Wert.
Mir liegt jetzt die Software vor, mit der dieser Wert auch an einem Proface-Bildschirm angezeigt wird. Hier kann man Anzeigen konfigurieren, deren Wertebereich Zahlen von −32.768 bis 32.767 erfasst. Der Wert 65511 ergibt somit "-25".
Darauf hin habe ich die Formel erstellt "(int-Wert/4096)*1,56". Meine Anzeige in Profilab passt. Leider bin ich mir nicht ganz sicher dabei, da ich dies mit den neuen Messwerten noch nicht kontrollieren konnte.
Bin offen für jede Kritik und Verbesserung
Danke für Eure Unterstützung
ich lese aus einer DEIF-Steuerung Messwerte aus. Die meisten davon haben positive Werte.
Ich messe auch Druck, der negativ sein kann, also Unterdruck. Deren Darstellung erfolgt z.B. mit dem oben dargestellten Wert.
Mir liegt jetzt die Software vor, mit der dieser Wert auch an einem Proface-Bildschirm angezeigt wird. Hier kann man Anzeigen konfigurieren, deren Wertebereich Zahlen von −32.768 bis 32.767 erfasst. Der Wert 65511 ergibt somit "-25".
Darauf hin habe ich die Formel erstellt "(int-Wert/4096)*1,56". Meine Anzeige in Profilab passt. Leider bin ich mir nicht ganz sicher dabei, da ich dies mit den neuen Messwerten noch nicht kontrollieren konnte.
Bin offen für jede Kritik und Verbesserung
Danke für Eure Unterstützung
Re: Modbus TCP - Registerwert 65511 anzeigen
Zunächst muss man sich anhand der Geräte-Dokumentation klarmachen,
ob es sich bei dem Registerwert (16 Bit) um einen
- UINT16 (unsigned Integer, vorzeichenlos, Wertebereich 0...65535)
oder
- INT16 (signed Integer, vorzeichenbehaftet, Wertebereich -32768 ... 32767)
handelt.
Im (neuen) Modbus-Client kann man den Typ dann entsprechend angeben...
ob es sich bei dem Registerwert (16 Bit) um einen
- UINT16 (unsigned Integer, vorzeichenlos, Wertebereich 0...65535)
oder
- INT16 (signed Integer, vorzeichenbehaftet, Wertebereich -32768 ... 32767)
handelt.
Im (neuen) Modbus-Client kann man den Typ dann entsprechend angeben...