THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Hallo Abacom!
Im Netz bin ich auf die SPS
http://www.spstiger.de/epages/62466762. ... -XC3-60-tc
gestossen.
Ist hier die Visualisierung von PL4 einsetzbar?
Im Netz bin ich auf die SPS
http://www.spstiger.de/epages/62466762. ... -XC3-60-tc
gestossen.
Ist hier die Visualisierung von PL4 einsetzbar?
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Hallo,
ja das sollte im Prinzip möglich sein. Ich habe mir die Demo von PL4 Expert heruntergeladen. Darin gibt es als Hardware Modbus RTU (seriell über RS-232 oder RS-485) und Modbus TCP (über Ethernet). Darüber kann die SPS angesprochen werden.
Die SPS unterstützt beide Kommunikationsprotokolle. Für die Anbindung über Modbus TCP (Ethernet) ist eine SPS-Erweiterungskarte für Ethernet notwendig:
https://www.spstiger.de/Ethernet-Schnit ... JA.TBOX.BD
Auch eine Anbindung über WLAN ist damit leicht möglich:
https://www.spstiger.de/blog/wie-schlie ... etzwerk-an
Details zur Kommunikation über Modbus findet ihr hier im Abschnitt Kommunikation mit dem HMI unten
https://www.spstiger.de/Support-Hilfe/O ... unikation/
Wir haben die Anbindung über Modbus TCP am PC (mit einer anderen Software) hier in einem Video festgehalten:
https://www.spstiger.de/blog/ausfuehrli ... thinget-xc
Falls ihr noch Fragen habt, schreibt gern hier oder per Email an support@spstiger.de.
Steffen
ja das sollte im Prinzip möglich sein. Ich habe mir die Demo von PL4 Expert heruntergeladen. Darin gibt es als Hardware Modbus RTU (seriell über RS-232 oder RS-485) und Modbus TCP (über Ethernet). Darüber kann die SPS angesprochen werden.
Die SPS unterstützt beide Kommunikationsprotokolle. Für die Anbindung über Modbus TCP (Ethernet) ist eine SPS-Erweiterungskarte für Ethernet notwendig:
https://www.spstiger.de/Ethernet-Schnit ... JA.TBOX.BD
Auch eine Anbindung über WLAN ist damit leicht möglich:
https://www.spstiger.de/blog/wie-schlie ... etzwerk-an
Details zur Kommunikation über Modbus findet ihr hier im Abschnitt Kommunikation mit dem HMI unten
https://www.spstiger.de/Support-Hilfe/O ... unikation/
Wir haben die Anbindung über Modbus TCP am PC (mit einer anderen Software) hier in einem Video festgehalten:
https://www.spstiger.de/blog/ausfuehrli ... thinget-xc
Falls ihr noch Fragen habt, schreibt gern hier oder per Email an support@spstiger.de.
Steffen
Zuletzt geändert von spstiger am Montag 27. September 2021, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
moderne SPS und HMI zu fairen Preisen
http://www.spstiger.de
http://www.spstiger.de
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Dienstag 25. September 2012, 10:46
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Hallo Tiger,
cool wäre es wenn es schon ein Projekt mit PL4 gäbe. Die Katze im Sack wollte ich nicht kaufen(hab schon so viel ).
Gibt es denn mehrere Referenzen von Thinget? Im Netz findet sich so wenig....
Eine Antwort von Abacom wär auch net schlecht.
Mfg Alex
cool wäre es wenn es schon ein Projekt mit PL4 gäbe. Die Katze im Sack wollte ich nicht kaufen(hab schon so viel ).
Gibt es denn mehrere Referenzen von Thinget? Im Netz findet sich so wenig....
Eine Antwort von Abacom wär auch net schlecht.
Mfg Alex
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Hallo Alex,
ich hab das Ganze in der Demo kurz getestet. Es funktioniert ohne Probleme. Ich habe mit einem Write Coil über Modbus TCP (SPS über Etherneterweiterung und WLAN angebunden) Bit(Coil) 18433 beschrieben, das ist Ausgang Y0. Ich konnte den Ausgang umschalten. Auch das Lesen funktionierte problemlos.
Leider konnte ich in der Demo das Projekt nicht speichern. Ich habe aber Screenshots gemacht und angehängt.
Wichtig in der Konfiguration der Modbus-Kommunikation ist:
- die richtige IP angeben (vorher in der Thinget konfigurieren oder Standardeinstellung 192.168.0.111 nutzen)
- die richtige Adresse der Ein- oder Ausgänge oder internen Variablen der SPS angeben, siehe Tabelle Link unten, !Achtung immer Adresse aus Tabelle + 1 angeben (also 18433 statt 18432)
- Wichtig: die richtige Unit ID (Stationsnummer Modbus) angeben. Standard ist 1, kann man in der SPS aber ändern, wenn man möchte.
Folge dem Link zur Tabelle mit den Modbus-Adressen der SPS (ganz unten auf der Seite)
https://www.spstiger.de/Support-Hilfe/O ... unikation/
Grüße
Steffen
ich hab das Ganze in der Demo kurz getestet. Es funktioniert ohne Probleme. Ich habe mit einem Write Coil über Modbus TCP (SPS über Etherneterweiterung und WLAN angebunden) Bit(Coil) 18433 beschrieben, das ist Ausgang Y0. Ich konnte den Ausgang umschalten. Auch das Lesen funktionierte problemlos.
Leider konnte ich in der Demo das Projekt nicht speichern. Ich habe aber Screenshots gemacht und angehängt.
Wichtig in der Konfiguration der Modbus-Kommunikation ist:
- die richtige IP angeben (vorher in der Thinget konfigurieren oder Standardeinstellung 192.168.0.111 nutzen)
- die richtige Adresse der Ein- oder Ausgänge oder internen Variablen der SPS angeben, siehe Tabelle Link unten, !Achtung immer Adresse aus Tabelle + 1 angeben (also 18433 statt 18432)
- Wichtig: die richtige Unit ID (Stationsnummer Modbus) angeben. Standard ist 1, kann man in der SPS aber ändern, wenn man möchte.
Folge dem Link zur Tabelle mit den Modbus-Adressen der SPS (ganz unten auf der Seite)
https://www.spstiger.de/Support-Hilfe/O ... unikation/
Grüße
Steffen
- Dateianhänge
-
- Test mit Anbindung der SPS, Ausgänge Y0 bis Y2 sind ON, daher LED weiß
- PL4_Test3.jpg (142.71 KiB) 19354 mal betrachtet
-
- Drei Ausgänge lesen und als RGB verarbeiten
- PL4_Test2.jpg (169.78 KiB) 19344 mal betrachtet
-
- Einen Ausgang schreiben
- PL4_Test.jpg (180.56 KiB) 19336 mal betrachtet
Zuletzt geändert von spstiger am Montag 27. September 2021, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
moderne SPS und HMI zu fairen Preisen
http://www.spstiger.de
http://www.spstiger.de
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Dienstag 25. September 2012, 10:46
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Hallo und danke für die Antwort!
Wie kann ich das denn verstehen, gilt der Aufbau für jeden Ein/Ausgang?
Anders gefragt kann ich auf diese Weise jeden IO der SPS ansprechen?
Die Eingänge sind ja optisch getrennt, wenn ich das richtig gelesen hab. Die SPS kann dann auch in "rauher" Umgebung eingesetzt werden?
Gibts denn Erfahrungen und Meinungen von anderen Kunden? Man liest so wenig über Thinget.
Wie kann ich das denn verstehen, gilt der Aufbau für jeden Ein/Ausgang?
Anders gefragt kann ich auf diese Weise jeden IO der SPS ansprechen?
Die Eingänge sind ja optisch getrennt, wenn ich das richtig gelesen hab. Die SPS kann dann auch in "rauher" Umgebung eingesetzt werden?
Gibts denn Erfahrungen und Meinungen von anderen Kunden? Man liest so wenig über Thinget.
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Die Geräte sind uns leider nicht bekannt. Daher können wir keine Erfahrung beisteuern.Eine Antwort von Abacom wär auch net schlecht.
ABACOM support
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Dienstag 25. September 2012, 10:46
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Vielleicht ist ja der SPSTIGER bereit ein Gerät zur Verfügung zu stellen?
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Die Geräte von Thinget werden auch unter ihrem chinesischen Markennamen Xinje vertrieben. Wie haben in Deutschland viele Kunden, die diese SPS für kleine Maschinen oder Anlagen einsetzen. Unsere Kunden sind mit den SPS sehr zufrieden.
Die Geräte entsprechen den EMV-Bestimmungen nach CE. Die Ausgänge sind jeweils in Gruppen von 4 Ausgängen mit einem COM-Anschluss verbunden.
Die SPS sind für den Industrieeinsatz gedacht.
Die SPS orientieren sich sowohl vom Aufbau als auch von der Programmierung sehr stark an der Mitsubishi FX. Der Befehlssatz und die internen Variablen sind zu über 90% identisch.
Wie rau ist denn die Umgebung? Welche Anwendung schwebt Ihnen vor?
Einen guten Überblick über die Anschlüsse finden Sie hier:
http://www.spstiger.de/WebRoot/Store4/S ... XC3-60.pdf
Es können beliebige Ein- und Ausgänge und auch interne Merker und Register (Words) über Modbus gelesen und (mit Ausnahme der Eingänge) auch geschrieben/geschaltet werden.
Die Geräte entsprechen den EMV-Bestimmungen nach CE. Die Ausgänge sind jeweils in Gruppen von 4 Ausgängen mit einem COM-Anschluss verbunden.
Die SPS sind für den Industrieeinsatz gedacht.
Die SPS orientieren sich sowohl vom Aufbau als auch von der Programmierung sehr stark an der Mitsubishi FX. Der Befehlssatz und die internen Variablen sind zu über 90% identisch.
Wie rau ist denn die Umgebung? Welche Anwendung schwebt Ihnen vor?
Einen guten Überblick über die Anschlüsse finden Sie hier:
http://www.spstiger.de/WebRoot/Store4/S ... XC3-60.pdf
Es können beliebige Ein- und Ausgänge und auch interne Merker und Register (Words) über Modbus gelesen und (mit Ausnahme der Eingänge) auch geschrieben/geschaltet werden.
moderne SPS und HMI zu fairen Preisen
http://www.spstiger.de
http://www.spstiger.de
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Dienstag 25. September 2012, 10:46
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Naja die Anwendung wäre eigentlich nur eine Haussteuerung.
Nachdem ich nun schon seit Monaten mit Hygrosens (32 IO und 64 Temp) rumquäle und nun auch die PWMIO von Abacom probiert hab - alles nur um Geld zu sparen - bin ich soweit das eine richtige SPS her muss.
Hab langsam die Schnauze voll vom basteln.
Die Fehler sind vielfältig und immer alles nur auf EMV Probleme zu schieben ....naja.
Wüsste gerne ob die Ansteuerung, so wie sie das in der Demo darstellten auch für jeden IO gilt, oder nur für den einen Modbus Anschluss. Also steht Coil für Ausgang ? Hatte noch nie was mit Modbus zu tun.
Nachdem ich nun schon seit Monaten mit Hygrosens (32 IO und 64 Temp) rumquäle und nun auch die PWMIO von Abacom probiert hab - alles nur um Geld zu sparen - bin ich soweit das eine richtige SPS her muss.
Hab langsam die Schnauze voll vom basteln.
Die Fehler sind vielfältig und immer alles nur auf EMV Probleme zu schieben ....naja.
Wüsste gerne ob die Ansteuerung, so wie sie das in der Demo darstellten auch für jeden IO gilt, oder nur für den einen Modbus Anschluss. Also steht Coil für Ausgang ? Hatte noch nie was mit Modbus zu tun.
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Ja das Modbus-Protokoll liest im Prinzip einen oder mehrere Bits (Coils) aus der SPS. Es gibt auch Kommunikationsbausteine für das Auslesen von Words (also 16-Bit-Variablen z.B. für Temperaturen).
Es lassen sich also über die Modbus-Blöcke beliebige Ein- und Ausgänge lesen, natürlich auch alle.
Ob die SPS für die Anwendung geeignet ist, kann ich schlecht sagen. 64 Temperaturen wären mit dieser SPS nicht möglich und es wäre auch sehr teuer viele Temperaturen einzulesen. Man benötigt dafür eine Erweiterung, die PT100-Sensoren aufnimmt. Die Erweiterungen können 6 PT100-Sensoren aufnehmen und maximal können 7 Erweiterungen pro SPS-Grundgerät angebunden werden. Sind also "nur" 42 Temperatursignale und das wäre auch relativ teuer.
https://www.spstiger.de/Temperatureinga ... E.PT.6PT-P
Einer unserer Kunden hat Pokey56E an die SPS angebunden und damit sehr viele Signale eingelesen:
http://www.youtube.com/watch?v=FcF8HvG_2pc
Nimmt doch einfach mal Kontakt zu ihm auf. Eventuell brauchst du in dem Fall auch gar keine SPS.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/1 ... h%C3%A4use
Es lassen sich also über die Modbus-Blöcke beliebige Ein- und Ausgänge lesen, natürlich auch alle.
Ob die SPS für die Anwendung geeignet ist, kann ich schlecht sagen. 64 Temperaturen wären mit dieser SPS nicht möglich und es wäre auch sehr teuer viele Temperaturen einzulesen. Man benötigt dafür eine Erweiterung, die PT100-Sensoren aufnimmt. Die Erweiterungen können 6 PT100-Sensoren aufnehmen und maximal können 7 Erweiterungen pro SPS-Grundgerät angebunden werden. Sind also "nur" 42 Temperatursignale und das wäre auch relativ teuer.
https://www.spstiger.de/Temperatureinga ... E.PT.6PT-P
Einer unserer Kunden hat Pokey56E an die SPS angebunden und damit sehr viele Signale eingelesen:
http://www.youtube.com/watch?v=FcF8HvG_2pc
Nimmt doch einfach mal Kontakt zu ihm auf. Eventuell brauchst du in dem Fall auch gar keine SPS.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/1 ... h%C3%A4use
Zuletzt geändert von spstiger am Montag 27. September 2021, 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
moderne SPS und HMI zu fairen Preisen
http://www.spstiger.de
http://www.spstiger.de
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Dienstag 25. September 2012, 10:46
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Hallo die Temperatureingänge sind Dallas Sensoren. Sie geben ein digitales Signal ab. Einzulesen über USB.
Ich kenne leider das Protokoll nicht.
Hier zu finden:
http://www.temperatur-shop.de/index.php ... d77863d931
Ich kenne leider das Protokoll nicht.
Hier zu finden:
http://www.temperatur-shop.de/index.php ... d77863d931
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Hallo Haussteuerer und SPStiger,
respekt von dem Service von SPStiger. Da werden sie geholfen. Hört sich echt gut an.
Dann zum Haussteuerer: Warum Fühler mit digitalem Ausgang. Womöglich wieder auf USB.
Hast du bei irgendwelchen Industriereglern oder Heizkesseln einen internen Bus über USB gesehen??
Wohl kaum. Da Fehler auftreten können, die man als Entwickler nicht in der Hand hat. Also Finger weg.
Entweder über LAN oder noch besser weil zT günstiger+einfacher mit RS485.
Es gibt sehr günstige Adapter (20-30€) von USB auf RS485, wenn dein PC keine RS232 mehr hat. Also keine Angst.
Ich verlege 2-adrige Leitungen bis zu 1000m quer durch Gebäude, ohne irgendwelche EMV Probleme mit 100 Temperaturfühlern NTC für 10€.
Gruß
Bernd
respekt von dem Service von SPStiger. Da werden sie geholfen. Hört sich echt gut an.
Dann zum Haussteuerer: Warum Fühler mit digitalem Ausgang. Womöglich wieder auf USB.
Hast du bei irgendwelchen Industriereglern oder Heizkesseln einen internen Bus über USB gesehen??
Wohl kaum. Da Fehler auftreten können, die man als Entwickler nicht in der Hand hat. Also Finger weg.
Entweder über LAN oder noch besser weil zT günstiger+einfacher mit RS485.
Es gibt sehr günstige Adapter (20-30€) von USB auf RS485, wenn dein PC keine RS232 mehr hat. Also keine Angst.
Ich verlege 2-adrige Leitungen bis zu 1000m quer durch Gebäude, ohne irgendwelche EMV Probleme mit 100 Temperaturfühlern NTC für 10€.
Gruß
Bernd
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Dienstag 25. September 2012, 10:46
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Hallo HCS,
danke für die Antwort.
Die meisten Probleme kommen eigentlich von der 32IO Karte:
Nicht genügend Timer... und die Temperaturen laufen ganz gut mit Hygrosens USB Modul. Und die PWMIO sind halt langsam, laufen dafür aber stabil.
Aber interessant:
"Ich verlege 2-adrige Leitungen bis zu 1000m quer durch Gebäude, ohne irgendwelche EMV Probleme mit 100 Temperaturfühlern NTC für 10€."
Wie wertest du du einzelnen Temperaturen aus?
Gruß Alex
danke für die Antwort.
Die meisten Probleme kommen eigentlich von der 32IO Karte:
Nicht genügend Timer... und die Temperaturen laufen ganz gut mit Hygrosens USB Modul. Und die PWMIO sind halt langsam, laufen dafür aber stabil.
Aber interessant:
"Ich verlege 2-adrige Leitungen bis zu 1000m quer durch Gebäude, ohne irgendwelche EMV Probleme mit 100 Temperaturfühlern NTC für 10€."
Wie wertest du du einzelnen Temperaturen aus?
Gruß Alex
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Hallo Alex,
natürlich kannst du nicht die NTC auf den Bus schliessen. Dafür habe ich ein Modul, das 14 Fühler aufnimmt. Jedes Modul vergibts du eine Busadresse und schon klappt es. Kostet ca.50€ ohne Steckanschlüsse. PL Makros gibts gratis dazu.
Grüße
Bernd
natürlich kannst du nicht die NTC auf den Bus schliessen. Dafür habe ich ein Modul, das 14 Fühler aufnimmt. Jedes Modul vergibts du eine Busadresse und schon klappt es. Kostet ca.50€ ohne Steckanschlüsse. PL Makros gibts gratis dazu.
Grüße
Bernd
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Dienstag 25. September 2012, 10:46
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Ja, ist es. Das angesprochene Modul ist aber nicht auf der Homepage.
Gruß
Bernd
Gruß
Bernd
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Dienstag 25. September 2012, 10:46
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Gibts dazu mehr Info?
Muss jetzt erstmal die SPS einbauen und programmiert werden will die ja auch noch.
Wenn´s mit Hygrosens noch Probleme gibt komm ich drauf zurück.
Wie ist das mit der Anbindung an eine SPS? geht das?
Der HMI Tiger meint das Hygrosens mit RS232 an die SPS kein Problem wär.
Muss jetzt erstmal die SPS einbauen und programmiert werden will die ja auch noch.
Wenn´s mit Hygrosens noch Probleme gibt komm ich drauf zurück.
Wie ist das mit der Anbindung an eine SPS? geht das?
Der HMI Tiger meint das Hygrosens mit RS232 an die SPS kein Problem wär.
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Das bin ich, ich habe auch Profilab, wenn also etwas ausprobiert werden soll, einfach fragen.spstiger hat geschrieben:....
Einer unserer Kunden hat Pokey56E an die SPS angebunden und damit sehr viele Signale eingelesen:
http://www.youtube.com/watch?v=FcF8HvG_2pc
Nimmt doch einfach mal Kontakt zu ihm auf. Eventuell brauchst du in dem Fall auch gar keine SPS.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/1 ... h%C3%A4use
Zum Thema:
Ich hatte das Pokey57E http://www.poscope.com/PoKeys57Ean die Thinget SPS genau aus diesem Grund angeschlossen: einfach bis zu 27 1Wire 18B20 Temperatursensoren in die SPS bekommen.
Dank dem hervorragenden Support von Herrn Meininger konnte ich die Temperaturen recht schnell in die Thinget SPS bekommen, obwohl ich Null-Ahnung von Kontaktplan und von dieser Art SPS-Programmierung hatte.
Inzwischen mache ich viele Spielereien mit dem PoBlock-Programm http://www.poscope.com/PoBlocks, innerhalb von dem Pokeys-Modul.
Es ist eine grafische Logik-Programmierung mit LCD-Ausgabe, PID-Reglern, Flip-Flop und und, siehe dem schon verlinktem IPSymcon-Forum http://www.ip-symcon.de/forum/threads/2 ... rd-logisch.
In diesem Falle würden 2 PoKeys57E und eine Thinget-SPS eine vollkommen autark arbeitende Haussteuerung können, incl bis zu 54 1Wire 18B20-Sensoren und noch ein paar Funktionen die in der Pokey-Kiste schlummern.
Wenn die Pokeys Daten untereinander austauschen könnten, was laut Support noch kommen soll, dann bräuchte man keine SPS dazwischen.
Dann könnten 2 Pokeys Dein Haus steuern incl PID-Reglern. Pokeys können bis zu 55 Ein-oder-Ausgänge und oder und
Aber mal ehrlich: die Thinget SPS ist so günstig, da machste auch nichts falsch
Ich habe ganze Lichtsteuerungen incl WebVisualisierung (IPSymcon) mit Zentral EIN, Zentral AUS mit Pokey und dem integrierten PoBlock gemacht.
Hat übrigens auch so'n Pokey56/7E Modul ein frei definierbares Dashboard, aufrufbar mit Schaltberechtigungen im WWW
Andere User aus dem IPSymcon-Forum haben Heizungssteuerungen und Raumregler damit programmiert.
Hast Du jetzt eine Thinget SPS mit dem Ethernetmodul?
Dann würde ich Dir mal die Files von damals schicken. Das was da so unscharf auf Youtube zu sehen ist.
Zu dem 2.Link von Herrn Meininger, ich habe eine Platine für ein Hutschienenmodul in Verbindung mit Pokeys-Modulen gemacht.
Es hat 16 optoentkoppelte Eingänge (ab 2Volt) und 16 Treiberausgänge mit integrierter Freilaufdiode für Hutschienenrelais
Zusätzlich habe ich später noch eine Sandwich-Platine zur besseren Verdrahtung der 1Wire-Fühler dazu gemacht.
Die liegt so in einer 2. Ebene auf dem gleichem Modul.
Ich habe keinen Shop oder verkaufe Bausätze, alles nur Hobby. Kann man ja auch sehen, ist eben hobbymässig.
Wie schon erwähnt bei Fragen einfach 'ne PN.
Gruß Helmut
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Wer's nicht glaubt, 1Wire Sensoren mit Profilab aus Pokeys5xE auslesen, hier ein Hardcopy meiner Bastelei:
Selbstverständlich kann man auch die I2C-Sensoren und analogen Sensoren auslesen.
Ich probiere noch die Share Data typen aus.
Gruß Helmut
Selbstverständlich kann man auch die I2C-Sensoren und analogen Sensoren auslesen.
Ich probiere noch die Share Data typen aus.
Gruß Helmut
- Dateianhänge
-
- Hardcopy
- Profilab.png (237.8 KiB) 18632 mal betrachtet
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Dienstag 25. September 2012, 10:46
Re: THINGET XC3 SPS mit 60 E/A
Hallo Abacom,
seit ein paar Tagen habe ich die Thinget XC3 SPS mit Profilab per Modbus TCP verbunden. Mit Profilab kann ich nun Ausgänge der SPS ansteuern und die Ausgänge auch in Profilab betrachten.
Geht das auch mit den Eingängen der SPS? Irgendwie hab ich das noch nicht hinbekommen.
Sollte das mit der neuen Software für Modbus etwa funktionieren?
Grüße Alex
seit ein paar Tagen habe ich die Thinget XC3 SPS mit Profilab per Modbus TCP verbunden. Mit Profilab kann ich nun Ausgänge der SPS ansteuern und die Ausgänge auch in Profilab betrachten.
Geht das auch mit den Eingängen der SPS? Irgendwie hab ich das noch nicht hinbekommen.
Sollte das mit der neuen Software für Modbus etwa funktionieren?
Grüße Alex