Hi Abacom-Team,
habe einen Versuchsaufbau mit 868 MHz Funkmodulen an COM-Schnittstellen. In PLE4.0 eine COM-Schnittstelle mit String-Eingang, Bauteil String-Eingabe davor und Ausloesung der Uebertragung mit einem Taster beim Loslassen, 9600,8,N,1 - CR - LF. Langsamer geht es nicht, da die Funktransceiver nur 9600 - 19200 - 38400 Bd. unterstuetzen.
Gebe ich einen laengeren Text in das Eingabefeld ein, es werden ueber die COM-Schnittstelle nur max. 30 Zeichen uebertragen. Ist dies korrekt?
Fuer eine Aufklaerung waere ich dankbar, evtl. habe ich auch nur falsche "Bauteile" verwendet. Fuer Steuerungszwecke mit Rueckmeldungen reicht die Anzahl der 30 Zeichen pro Uebertragungseinheit in den meisten Faellen wohl aus. Dieses Verhalten ist mir halt nur aufgefallen.
mfg Karl

Nach oben


abacom
Site Admin


Anmeldungsdatum: 30.06.2006
Beiträge: 898

Verfasst am: 27.11.2006 10:20 Titel:

--------------------------------------------------------------------------------

Sie haben recht, danke für den Hinweis. Eine ungewollte Einschränkung. Werden im Rahmen des nächsten Updates auf 255 Zeichen erweitern. Das sollte in jedem Fall reichen.