Seite 1 von 1

Aus dem Standby Modus Schaltung aktivieren

Verfasst: Montag 22. März 2010, 10:41
von thermik2000
Liebe Forumsgemeinde
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen

Hardware
DLP-IO8 und Abacom USB Relaiskarte
Schaltung läuft auf einem Notebook

Um die Stromkosten niedrig zu halten versetze ich das Notebbok nach erreichter Temperatur
mit dem Bauteil "Programm starten"
in den Standby Modus mit der Datei "rundll32.exe" Parameter "powrprof.dll,SetSuspendState"
Funktioniert auch prima bis hierher
Nach dem Aufwachen aus dem Stand By Modus werden keine Daten aus dem Bauteil DLP-IO8 gesendet
sprich die Temperaturwerte werden nicht mehr ausgelesen erst nach dem erneuten beenden und starten der Schaltung
funktioniert die Schaltung wieder.
Natürlich könnte ich das Notebook auch komplett durchstarten aber mir gefällt die Variante mit dem Stand By Modus besser.

Re: Aus dem Standby Modus Schaltung aktivieren

Verfasst: Donnerstag 8. April 2010, 14:34
von testerer
hallo thermik2000,

vermutung:
die usb-karte wird im stand by des notebooks nicht mehr mit strom versorgt.
man kann dies "energiesparverhalten" abstellen (funktioniert aber (leider) nicht mit jeder hardware):
unter xp:
systemsteuerung/verwaltung/computerverwaltung/geräte-manager/usb-controller/usb-root-hub (der, wo die abacomkarte angeschlossen ist)/ernergieverwaltung
erstes häkchen raus.

Re: Aus dem Standby Modus Schaltung aktivieren

Verfasst: Donnerstag 8. April 2010, 21:17
von BKGMX
Der DLP-IO8 wird ja über einen COM-Port angesteuert.
Abacom hat das wahrscheinlich so gelöst, daß der COM-Port bei SimStart initialisiert wird.
(Port, Baudrate ec, was jeder andere Entwickler auch so machen würde)
Beim StandBy wird der Com-Port durch Windows deaktiviert.
Da die Schaltung weiterläuft, gibts auch kein neues SimStart.
Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wäre ein SimStop beim Einleiten des Standbymodus
und ein Neustart der Schaltung beim Aufwecken.