EASYBUS Bug

Antworten
m8nix
Beiträge: 9
Registriert: Samstag 17. Juli 2010, 17:38

EASYBUS Bug

Beitrag von m8nix » Sonntag 6. Juli 2014, 02:02

Hallo,

ich vermute ich hab 'nen Bug gefunden.

Hardware:
- Greisinger Präzisions Hygro-/Thermo-Barometer GFTB 200
- Greisinger USB Schnittstellen-Konverter USB 3100N

Software:
- Windows 7 Ultimate Service Pack 1
- Profilab 4.0 vom 06.06.2014

Mit den ComPort-Adressen 0 bis 9 funktioniert der Datenempfang mit der EASYBUS-Function '0 EB_GetValue'.
Setze ich im Gerätemanager eine Adresse von 10 bis 30 für den USB-Konverter erhalte ich keine Daten mehr.
Kann sich das der Abacom-Admin mal ansehen?

Danke

Chris
Dateianhänge
EASYBUS-Bug.png
EASYBUS-Bug.png (122.46 KiB) 5589 mal betrachtet

abacom
Site Admin
Beiträge: 3917
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: EASYBUS Bug

Beitrag von abacom » Montag 7. Juli 2014, 12:44

Es sieht so aus:

ProfiLab bedient sich zum Öffnen der Schnittstelle der Funktion

EBOpenCom(ComPortNo,4800,ConverterType);

aus der DLL "B32E.drv" des Herstellers.

Wir können daher leider nichts machen. In diesem Fall muss eine neue DLL her,
die das Problem behebt.
ABACOM support

Antworten