Die Suche ergab 528 Treffer
- Freitag 13. September 2019, 08:50
- Forum: Hardware-Anbindung, I/O-Schnittstellen
- Thema: Zugriffsverletzung
- Antworten: 35
- Zugriffe: 17536
Re: Zugriffsverletzung
Moin, ich hatte nicht geschrieben, dass irgendwo ein negativer Wert einegtragen ist, sondern das in der gesammten Regeleschleife irgendwo ein negativer Koeffizient ist. Du hast aber in deiner letzten Antwort selber die Antwort gegegeben: "heruntergeregelt", das ist der negative Koeffizient, genauso ...
- Dienstag 10. September 2019, 08:33
- Forum: PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
- Thema: Zähler
- Antworten: 7
- Zugriffe: 7859
Re: Zähler
Hallo Josef, den Zähler brauchst du nicht mehr, der ist dann im netPIO. Der fertige Messwert kommt am Anschluss F an. Am Anschluss GT kannst du mit einer Zahl zwischen 0 und 6 die Torzeit für die Frequenzmessung einstellen und damit die Auflösung beeinflussen. Das kannst du in der pdf über die netPI...
- Montag 9. September 2019, 08:43
- Forum: PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
- Thema: Zähler
- Antworten: 7
- Zugriffe: 7859
Re: Zähler
Moin,
da das netPIO / GPIO18 laut Hardwareliste von Profilab mit max 50Hz Daten senden kann geht es damit nicht.
Das netPIO / FREQ misst eine Frequenz selbststädig und du must nur das Messergebnis abholen, damit geht es.
Mike
da das netPIO / GPIO18 laut Hardwareliste von Profilab mit max 50Hz Daten senden kann geht es damit nicht.
Das netPIO / FREQ misst eine Frequenz selbststädig und du must nur das Messergebnis abholen, damit geht es.
Mike
- Samstag 7. September 2019, 14:46
- Forum: Hardware-Anbindung, I/O-Schnittstellen
- Thema: Zugriffsverletzung
- Antworten: 35
- Zugriffe: 17536
Re: Zugriffsverletzung
Und noch was merkwürdiges: wenn ich den Regler so beschalte wie das in der Hilfe steht bekomm ich den nicht in Griff. Wenn ich aber Sollwert und Istwert vertausche läuft das Ding Prima! Dann wird irgendwo in deiner Regelschleife ein negativer Koeffizient sein. Sprich, wenn der Stellwert hoch geht, ...
- Sonntag 1. September 2019, 14:52
- Forum: PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
- Thema: Zähler
- Antworten: 7
- Zugriffe: 7859
Re: Zähler
Hej,
ich tippe mal auf halbe Simulationsfrequenz
Mike
ich tippe mal auf halbe Simulationsfrequenz
Mike
- Dienstag 13. August 2019, 08:44
- Forum: Heizungssteuerung
- Thema: Hysterese-Steuerung (Temperaturregelung)
- Antworten: 6
- Zugriffe: 7229
Re: Hysterese-Steuerung
Bauteil Bereichsprüfung?
- Donnerstag 25. Juli 2019, 08:48
- Forum: Zählfunktionen, Zeitsteuerung und Programmablauf
- Thema: Programm beenden
- Antworten: 2
- Zugriffe: 2673
Re: Programm beenden
Moin, solche Themen waren alle schonmal da, also Suche hilft. http://forum.abacom-online.de/phpBB3/viewtopic.php?f=43&t=3862&p=13524&hilit=programm+beenden#p13524 http://forum.abacom-online.de/phpBB3/viewtopic.php?f=26&t=3052&p=10191&hilit=programm+beenden#p10191http://forum.abacom-online.de/phpBB3/...
- Dienstag 28. Mai 2019, 08:25
- Forum: Makros & Schaltungen
- Thema: Internet Explorer und Touch
- Antworten: 5
- Zugriffe: 3339
Re: Internet Explorer und Touch
Moin,
auf meinem kleinen Medion Convertible unter Win10 gehen Mehrfingergesten, da kann ich den Inhalt des Browserfensters mit 2 Fingern verschieben.
Vielleicht kann deiner das auch?
Mike
auf meinem kleinen Medion Convertible unter Win10 gehen Mehrfingergesten, da kann ich den Inhalt des Browserfensters mit 2 Fingern verschieben.
Vielleicht kann deiner das auch?
Mike
- Donnerstag 21. Februar 2019, 09:42
- Forum: Thema: Frontplatte und Frontplattenelemente
- Thema: FULL SCREEN OPTION for the panel
- Antworten: 10
- Zugriffe: 5319
Re: FULL SCREEN OPTION for the panel
there are external tools to disable alt-F4 and ctrl-alt-del
Mike
Mike
- Donnerstag 10. Januar 2019, 10:10
- Forum: Thema RS232
- Thema: I/O Karte "USB-OPTO-RLY88"
- Antworten: 3
- Zugriffe: 3016
Re: I/O Karte "USB-OPTO-RLY88"
läuft evtl. das Demo Programm noch im Hintergrund und belegt den Port?
Ein kleiner Nachteil von PL ist nämlich, dass bei schon belegten Com-Ports keine Fehlermeldung kommt.
Welchen Sendebaustein benutzt du in PL?
Mike
Ein kleiner Nachteil von PL ist nämlich, dass bei schon belegten Com-Ports keine Fehlermeldung kommt.
Welchen Sendebaustein benutzt du in PL?
Mike
- Dienstag 8. Januar 2019, 17:53
- Forum: Thema RS232
- Thema: Mehrere COM Module zu einem zusammenfassen?
- Antworten: 6
- Zugriffe: 3703
Re: Mehrere COM Module zu einem zusammenfassen?
wenn die Strings fest vorgegeben sind währe "Bytefolge senden" eine Alternative
- Dienstag 8. Januar 2019, 17:23
- Forum: Thema RS232
- Thema: Mehrere COM Module zu einem zusammenfassen?
- Antworten: 6
- Zugriffe: 3703
Re: Mehrere COM Module zu einem zusammenfassen?
Hallo ssalbach,
wenn du in der Frontplatte mit F6 den Hardwaredialog aufgemacht hast, kannst du mit gedrückter Shift-Taste mehrere Elemente auswählen und gemeinsam ändern.
Mike
wenn du in der Frontplatte mit F6 den Hardwaredialog aufgemacht hast, kannst du mit gedrückter Shift-Taste mehrere Elemente auswählen und gemeinsam ändern.
Mike
- Dienstag 11. Dezember 2018, 09:27
- Forum: PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
- Thema: example 2 tablo demo excel auto kayıt
- Antworten: 7
- Zugriffe: 7586
Re: example 2 tablo demo excel auto kayıt
then do it
- Mittwoch 5. Dezember 2018, 10:36
- Forum: Darstellung / Visualisierung
- Thema: Fancy 360 degrees meters
- Antworten: 2
- Zugriffe: 3216
Re: Fancy 360 degrees meters
Hej Johan,
I think the DLL shown in this huge tread could solve your problem.
Zeigerinstrument mit max. 3 Zeigern (als DLL)
Mike
I think the DLL shown in this huge tread could solve your problem.
Zeigerinstrument mit max. 3 Zeigern (als DLL)
Mike
- Montag 24. September 2018, 11:51
- Forum: Datenschnittstellen
- Thema: DDE mit "DIALIT" Software
- Antworten: 15
- Zugriffe: 10539
Re: DDE Probleme
Moin
warum ist in DDEC1 der Server in Kleinbuchstaben?
Mike
warum ist in DDEC1 der Server in Kleinbuchstaben?
Mike
- Freitag 14. September 2018, 12:48
- Forum: PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
- Thema: Einschaltwischer
- Antworten: 6
- Zugriffe: 6673
Re: Einschaltwischer
Das stammt von Relais und Schützschaltungen. Siehe https://books.google.de/books?id=s0rUBgAAQBAJ&pg=PA294&lpg=PA294&dq=sch%C3%BCtz+wisch+hilfskontakt&source=bl&ots=t362qp1XJv&sig=axK9IC9Yz936QVtGheb4ee3ruY0&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi9u-a_s7rdAhVyoosKHS2RAasQ6AEwEXoECAMQAQ#v=onepage&q=sch%C3%BCtz%20wisc...
- Sonntag 26. August 2018, 18:51
- Forum: PROFILAB Kundenprojekte und Aufgabenstellungen
- Thema: Autostart
- Antworten: 4
- Zugriffe: 6099
Re: ProfiLab-Expert 4.0
Hallo Matl,
hast du das "Tool" compiliert oder willst du es in der Entwicklungsoberfläche starten?
Mike
hast du das "Tool" compiliert oder willst du es in der Entwicklungsoberfläche starten?
Mike
- Donnerstag 12. Juli 2018, 12:24
- Forum: Thema: Compiler
- Thema: Convert to outputsturing
- Antworten: 7
- Zugriffe: 5680
Re: Convert to outputsturing
and what does invjday?
- Donnerstag 28. Juni 2018, 16:03
- Forum: DLL-Programmierung
- Thema: String as output in DLL is not change
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2147
Re: String as output in DLL is not change
PStrings ist nicht ganz einfach zu verstehen und funktioniert anders als PInput und POutput. Lies dir mal bitte diesen Thread durch: http://forum.abacom-online.de/phpBB3/viewtopic.php?f=42&t=943&p=1449&hilit=PStrings#p1449 und die Suche im Forum mit PString Das Thema wurde schon öfters diskutiert. G...
- Samstag 23. Juni 2018, 10:14
- Forum: DLL-Programmierung
- Thema: String as output in DLL
- Antworten: 11
- Zugriffe: 5886
Re: String as output in DLL
Hej,
one important point is, that the names of the string-ports have to begin with a dolar sign.
Mike
one important point is, that the names of the string-ports have to begin with a dolar sign.
Mike