Die Suche ergab 528 Treffer

von Mike D
Sonntag 5. Februar 2017, 13:45
Forum: Thema Modbus
Thema: Modbus RTU Float 32 bit schreiben
Antworten: 33
Zugriffe: 23066

Re: Modbus RTU Float 32 bit schreiben

Moin,
gibt es dafür nicht den neuen Modbus Clienten?
viewtopic.php?f=54&t=3920

Der kann float und entlastet das PL Projekt.

Mike
von Mike D
Freitag 3. Februar 2017, 11:58
Forum: Thema: Schaltung und Bauteile
Thema: Datei Bytes Schreiben
Antworten: 16
Zugriffe: 12317

Re: Datei Bytes Schreiben

hier der archivierte Thread aus dem alten Forum
viewtopic.php?f=31&t=675&p=677&hilit=Be ... unden#p677

gucke nach expertprofi und kpaul

EDIT: Oh, sehe grade die ist im zip-file von abacom schon drin.
von Mike D
Freitag 3. Februar 2017, 11:53
Forum: Thema: Schaltung und Bauteile
Thema: Datei Bytes Schreiben
Antworten: 16
Zugriffe: 12317

Re: Datei Bytes Schreiben

Moin,
hatte da vor etlichen Jahren nicht mal jemand eine DLL für geschrieben, die das absturzsicher erledigte?

Mike
von Mike D
Mittwoch 7. Dezember 2016, 10:01
Forum: Thema: Schaltung und Bauteile
Thema: Random Zufallswert
Antworten: 3
Zugriffe: 3561

Re: Random Zufallswert

Moin Tacktgeber und Sampe and Hold
von Mike D
Montag 3. Oktober 2016, 14:50
Forum: Wetter und Klima
Thema: Windsensor WS2300-15
Antworten: 15
Zugriffe: 20073

Re: Windsensor WS2300-15

du hast einmal das LSB links und einmal rechts

Mike
von Mike D
Sonntag 19. Juni 2016, 11:02
Forum: Thema: Schaltung und Bauteile
Thema: Bauteil SAMPLER Codierung ?
Antworten: 1
Zugriffe: 3335

Re: Bauteil SAMPLER Codierung ?

Hej Freak,
float IEEE 754 rückwärts.
0x3F800000 = 1,0
0x41200000 = 10,0

http://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754de.html

Mike
von Mike D
Dienstag 26. April 2016, 13:49
Forum: Thema RS232
Thema: String $Const mit Hex Zeichen
Antworten: 10
Zugriffe: 9924

Re: String $Const mit Hex Zeichen

guck mal unter Beispiele\Neue_Funktionen\Strings\String_Bytes_Conversion

$Bytes konvertiert ASCII-Werte in Strings und zurück

Mike
von Mike D
Donnerstag 25. Februar 2016, 09:30
Forum: Thema: Anregungen zu ProfiLab
Thema: Tabelle - Letzte Zeile löschen
Antworten: 2
Zugriffe: 3671

Re: Tabelle - Letzte Zeile löschen

Moin,
vielleicht per hotkey?
dann rückwärtskompatibel und in PL4 machbar

Mike
von Mike D
Donnerstag 18. Februar 2016, 09:43
Forum: Thema Modbus
Thema: Modbus-Gerät ein- und ausschalten
Antworten: 10
Zugriffe: 9608

Re: Modbus Gerät Ein-Ausschalten

Moin HR,
du hast eine mögliche Lösung ja schon selber angedeuetet: "modulares Projekt".
Pack das eine Modbusmodul in eine eigenes kleines Projekt, das du nur startest wenn du es brauchst und reich die Werte per TCP weiter.

Mike
von Mike D
Dienstag 29. Dezember 2015, 18:25
Forum: Thema: Frontplatte und Frontplattenelemente
Thema: Zeigerinstrumente 2farbig
Antworten: 3
Zugriffe: 4742

Re: Zeigerinstrumente 2farbig

Hej,
oder LED-Bar oder Leuchtbalken.

Mike
von Mike D
Donnerstag 8. Oktober 2015, 08:34
Forum: Thema RS232
Thema: Datenaufteilung
Antworten: 2
Zugriffe: 4166

Re: Datenaufteilung

Moin Ed,
das Datenfeld mit Datum und Uhrzeit ist über den : oder / eindeutig erkennbar.
Damit kannst du den Zähler mit dem Datenstrom synchronisieren.

Um die Anzahl der Bauteile zu verringern könnte man den Zähler und die vielen Vergleicher durch einen digitalen Zählen und BCD-Decoder ersetzen.

Mike
von Mike D
Freitag 28. August 2015, 14:29
Forum: Thema RS232
Thema: Heidolph Rührwerk über RS 232 ansteuern
Antworten: 22
Zugriffe: 16908

Re: Heidolph Rührwerk über RS 232 ansteuern

Hej, mir ist ein möglicher Grund für das Problem eingefallen mit dem ich vor längerer Zeit auch schon mal gekämpft habe. PL fügt in vielen Bausteinen zwischen dem Prefix und der Zahl ein Leerzeichen ein! D.h. anstatt des erwarteten R1234 wird R 1234 gesendet. Ich habe ein Beispiel angehängt, wie man...
von Mike D
Freitag 28. August 2015, 13:39
Forum: Elektronik und µ-Controller
Thema: input HEX to program LED ATMega8 - Help ME
Antworten: 17
Zugriffe: 12938

Re: input HEX to program LED ATMega8 - Help ME

Oh, the solution is so easy.
please enter $10 in $CNST2
and $20 in $CNST1 then your HELP ME.projekt works fine.
The $ makes PL to interpret the values as hex.

Mike
von Mike D
Freitag 28. August 2015, 13:25
Forum: Elektronik und µ-Controller
Thema: input HEX to program LED ATMega8 - Help ME
Antworten: 17
Zugriffe: 12938

Re: input HEX to program LED ATMega8 - Help ME

Hej lukg20, what I try to tell you is, that you think wrong in one topik. The Atmega is sending a hex 10 (dec 16) if only bit 5 is high. The A/D-Converter sets bit 5 high if you set hex 10 or decimal 16 to its input. So everything is OK. The problem is your simulation of the Atmega inputs, because y...
von Mike D
Donnerstag 27. August 2015, 13:26
Forum: Elektronik und µ-Controller
Thema: input HEX to program LED ATMega8 - Help ME
Antworten: 17
Zugriffe: 12938

Re: input HEX to program LED ATMega8 - Help ME

The problem is not the Atmega program, the problem is your example "HELP ME.prj". You simulation of the hex input is wrong. $CNST is to make constant strings, not to make hex values. If you put 10 as string into $CNST and connect it to the anolog input of the A/D, the 10 will be interpreted as a dec...
von Mike D
Donnerstag 27. August 2015, 11:19
Forum: Elektronik und µ-Controller
Thema: input HEX to program LED ATMega8 - Help ME
Antworten: 17
Zugriffe: 12938

Re: input HEX to program LED ATMega8 - Help ME

I think you didn't read my post.

If you enter 10 into $CNST it will be interpreted as a decimal Number!

Mike
von Mike D
Donnerstag 27. August 2015, 10:18
Forum: Elektronik und µ-Controller
Thema: input HEX to program LED ATMega8 - Help ME
Antworten: 17
Zugriffe: 12938

Re: input HEX to program LED ATMega8 - Help ME

You have to think in hex.
$CNST2 has to be 16
$CNST1 has to be 32

Mike
von Mike D
Donnerstag 27. August 2015, 10:10
Forum: Thema RS232
Thema: Heidolph Rührwerk über RS 232 ansteuern
Antworten: 22
Zugriffe: 16908

Re: Heidolph Rührwerk über RS 232 ansteuern

Wassermichl hat geschrieben:Wenn ich die Drehzahl im Sekundentakt abfrage, dauert es ca. 1 Min, bis der Tatsächliche Wert da ist.
Heißt das, du fragst die Drehzahl ständig im Sekundentakt ab?
Damit überforderst du den Controler des Rührwerkes vielleicht.
Schalte die Abfrage mal ganz ab oder frag viel langsamer.

Mike
von Mike D
Dienstag 18. August 2015, 15:50
Forum: Thema RS232
Thema: Heidolph Rührwerk über RS 232 ansteuern
Antworten: 22
Zugriffe: 16908

Re: Heidolph Rührwerk über RS 232 ansteuern

Hallo Wassermichl,
warum nimst du String senden? Versuch es mit Zahl senden, Format: Fest, 4 Vorkommastellen, 0 Nachkomma.
Prefix und Suffix wie du es schon gemacht hast.

Grüße
Mike
von Mike D
Donnerstag 2. Juli 2015, 15:17
Forum: Ofensteuerung
Thema: Temperaturmessung in Brennofen
Antworten: 10
Zugriffe: 8212

Re: Temperaturmessung in Brennofen

Frage 2: Adaption des Messumformerausganges: Der CESYS hat einen Eingang von 0 bis 3.3V Der H-Tronic hat einen Eingang von 0 - 4,095V Kann ich z.B. beim CESYS einen Wiederstand von 10 KOhm "einschleifen"? MU+ ----0-5V----> 10k-----> A/D MU- -----------------------> A/D Hallo Alex, die Messumformer ...