Die Suche ergab 6 Treffer
- Freitag 2. März 2018, 23:25
- Forum: Thema RS232
- Thema: 257. Zeichen per RS232 als synchronzeichen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 8072
Re: 257. Zeichen per RS232 als synchronzeichen
Die Darstellung ist ja geradezu lächerlich. ProfilabExpert benutzt doch die Direktzugriffe ohnehin. Um ein präzises Break zu senden braucht man nur die Tx-Leitung auf +12 schalten. Die Funktion hierfür ist doch als Portzugriff im Profilab vorhanden. Um nun aber ein präzises Break zu senden muß diese...
- Mittwoch 28. Februar 2018, 21:08
- Forum: Thema RS232
- Thema: 257. Zeichen per RS232 als synchronzeichen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 8072
Re: 257. Zeichen per RS232 als synchronzeichen
Der Hinweis auf Portzugriffe ist nichts anderes als eine Nebelkerze. Gerade die Abfrage über Portzugriffe wird eben nicht erwartet um ein Break zu erkennen bzw zu erzeugen. Ein Break bzw long space disconnect wie es bei Modems heist ist eine grundlegende Funktion der Seriellen und genau diese Funkti...
- Freitag 9. Februar 2018, 22:31
- Forum: Thema RS232
- Thema: 257. Zeichen per RS232 als synchronzeichen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 8072
Re: 257. Zeichen per RS232 als synchronzeichen
Klar, deshalb gibt es ja auch im Profilab unter Hardware auch die Funktion Portzugriffe. Dort gibt es auch den Zugriff auf den LPT-Port und der ist heute ebenfalls aus den Laptops verschwunden. Nur ist die Hardwareausrüstung für Spielerechner eben nicht der Maßstab aller Steuermöglichkeiten. Deshalb...
- Dienstag 6. Februar 2018, 23:06
- Forum: Thema RS232
- Thema: 257. Zeichen per RS232 als synchronzeichen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 8072
Re: 257. Zeichen per RS232 als synchronzeichen
Sorry nicht machbar? Ob ein Break erkannt wurde steht aber im LSR (Line Status Register). Wenn COM1 als Basisadresse 3F8 hat steht unter Adresse 3FD das LSR. Das sind Standardfunktionen der COM-Schnittstelle.
- Sonntag 28. Februar 2016, 13:45
- Forum: Thema RS232
- Thema: 257. Zeichen per RS232 als synchronzeichen
- Antworten: 9
- Zugriffe: 8072
257. Zeichen per RS232 als synchronzeichen
Hat jemand eine Idee wie man an bei Profilab das Breaksignal am Eingang der RS232 erkennen kann und wie man ein solches erzeugen kann damit man sich den Unfug mit dem Einrahmen der Nutzdaten durch vorzugebende Zeichen schenken kann? Zur Erklärung. Die RS232-Schnittstelle jedes PCs kennt ein 257stes ...
- Freitag 11. Dezember 2015, 17:34
- Forum: Thema RS232
- Thema: Breaksignal an RS232 senden und auswerten
- Antworten: 0
- Zugriffe: 4115
Breaksignal an RS232 senden und auswerten
Hat jemand eine Idee wie man an bei Profilab das Breaksignal am Eingang der RS232 erkennen kann und wie man ein solches erzeugen kann damit man sich den Unfug mit dem Einrahmen der Nutzdaten durch vorzugebende Zeichen schenken kann? Zur Erklärung. Die RS232-Schnittstelle jedes PCs kennt ein 257stes ...