2 mal I2C Master an einem Comport: Wie schalten ??????

Antworten
wintermoorx
Beiträge: 22
Registriert: Sonntag 12. September 2010, 12:53

2 mal I2C Master an einem Comport: Wie schalten ??????

Beitrag von wintermoorx » Mittwoch 15. Februar 2012, 14:39

Hallo ins Forum .
Ich habe an meinem com2 2 gleiche I2C Bausteine ( Horter : Output 8 Kanal )mit verschiedenen Adressen
(32 & 39) laufen .Mit der Beispielschaltung von abacom , siehe Anhang ( verdoppelt von mir !),
funktionieren beide Adressen JEDE FÜR SICH einwandfrei ! ( 2 FRONTPLATTEN !)
Wie kann ich die Schaltung ändern damit beide I2C Master GLEICHZEITIG ihre Adressen ansprechen ?????
Also im Prinzip : Mehrere I2C Master senden an einen comport und bekommen die jeweiligen Rückmeldungen .
Hat jemand eine Idee ??
Gehen muss es irgendwie , denn laut abacom Hilfe zu I2C Master Baustein sind die Ausgänge invertiert um
mehrere I2C master anzuschliessen!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß....wintermoorx
Dateianhänge
8574_i2c_horter_3.prj
(26.21 KiB) 407-mal heruntergeladen

Mike D
Beiträge: 528
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 14:48
Wohnort: Elbe- Weser-Dreieck

Re: 2 mal I2C Master an einem Comport: Wie schalten ??????

Beitrag von Mike D » Mittwoch 15. Februar 2012, 15:34

Die dürfen nicht gleichzeitig sondern abwechselnd laufen. Also musst du BSY und NOW überkreuz verbinden damit sie sich gegenseitig triggern. Siehe Beispiel PKSERIAL