Brennofensteuerung?

Antworten
anfänger001
Beiträge: 4
Registriert: Samstag 3. Juli 2010, 09:10

Brennofensteuerung?

Beitrag von anfänger001 » Samstag 3. Juli 2010, 09:17

Hallo mal an alle,
ich bin neu hier und absoluter Anfänger und möchte wenn irgendwie möglich eine Brennofensteuerung mit den bei mir bereits vorhanden geräten (METEX 3650 D + conrad 967720 relaiskarte + eeepc + usb adapter (usb->com-pl 2303) ) bauen.
kann mir jemand ein paar tipps geben wie ich das am besten mit profilab unmsetzen könnte.
Vielen dank

compander
Beiträge: 657
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 17:06
Wohnort: Markt Schwaben

Re: METEX 3650 D + conrad 967720 relaiskarte Brennofensteuerung

Beitrag von compander » Samstag 3. Juli 2010, 17:37

Hallo anfänger001.

Denke, da läßt sich schon eine Lösung finden.
Es ist jedoch unerlässlich, dass Du eine deutlich genauere Deffinition abgibst. Damit man die Aufgabenstellung auch wirklich versteht.

Ansonsten muss man mutmaßen. Also:
Du hast schon einen solchen Ofen. Dieser hat auch einen Temperaturfühler. Und dieser liefert eine der Temperatur proportionale Spannung. Damit Du sie mit dem DMM messen, und nach PLE4 transferieren kannst.
Mit der Relaiskarte soll die Ofenheizung ein-/ausgeschaltet werden.
Die "Steuerung" soll darin bestehen, dass ein (einstellbares) Temperaturfenster vorgegeben wird. In dem sich die Temperatur halten soll. Um welchen Temperaturbereich handelt es sich?

Habe ich das einigermaaßen korrekt dargestellt?
Ansonsten bitte genau deffinieren!

Etwas problematisch kann es werden, da dein PC wohl keine echte serielle Schnittstelle hat. Das DMM und die Relaiskarte schon.
(Bem.: da bei einer Heizung recht hohe Ströme fließen, wäre es günstiger, ein sog. "Solid State Relais" zu nutzen. Da "kontaktlos")

Gruß vom C :shock: mpander.

anfänger001
Beiträge: 4
Registriert: Samstag 3. Juli 2010, 09:10

Re: METEX 3650 D + conrad 967720 relaiskarte Brennofensteuerung

Beitrag von anfänger001 » Samstag 3. Juli 2010, 18:37

erst mal danke für die Antwort.

sorry für die schleche Beschreibung.

Richtig ich hab einen Brennofen.
Die Temperatur bis ca 1200 Grad soll mit einem K typ temperaturfühler gemessen werden und im Digitalmultimeter angezeigt werden.
Diesen Wert hätte ich gerne über die com Schnittstelle des DMM ausgelesen.
Über den Pl 2303 Adapter im usb Port beim EEEpc eingelesen und im Profilab ausgewertet.
Im Profilab wollte ich dann ein kleines Programm erstellen das dann je nach Temperatur die
serielle Karte über einen zweiten usb Adapter mit dem Treiber pl 2303 ansteuert.
Abfrage der temperatur jede Minute und dann je nachdem ob die solltemperatur über oder unterschritten soll das Relais der Karte auf 0 oder 1 schalten.

Ich hoffe das dies soweit verständlich ist ansonsten schreib ich natürlich nochmal .

Wenn das über die Usb Adapter nicht klappt dann muss ich mir halt noch einen alten rechner der zwei com Schnittstellen hat besorgen. Das sollte aber zu lösen sein.
An der seriellen Relaiskarte hab ich noch ein modifiziertes Schaltelement ( schütz ) über das der Brennofen angesteuert wird.

Kann man die werte ins Profilab über den adapter einlesen, denn ich habs leider nicht geschafft.

Danke mal vorab.

Temperaturkurve
bis 600°C erhöhung um 100°C pro Stunde
von 600°C bis 1150C° 150°C pro Stunde
und diese 1150°C dann eine Sunde halten

compander
Beiträge: 657
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 17:06
Wohnort: Markt Schwaben

Re: METEX 3650 D + conrad 967720 relaiskarte Brennofensteuerung

Beitrag von compander » Samstag 3. Juli 2010, 19:04

Hallo anfänger001.
anfänger001 hat geschrieben:Die Temperatur soll mit einem K typ

....das geht natürlich. Erfordert halt einen etwas erhöhten Schaltungsaufwand.....

anfänger001 hat geschrieben:Diesen Wert hätte ich gerne über die com Schnittstelle des DMM ausgelesen.
Über den Pl 2303 Adapter im usb Port beim EEEpc eingelesen und im Profilab ausgewertet.
Im Profilab wollte ich dann ein kleines Programm erstellen das dann je nach Temperatur die
serielle Karte über einen zweiten usb Adapter mit dem Treiber pl 2303 ansteuert.
Da ich deine USB <---> RS 232 - Adapter nicht kenne, kann ich dazu auch nix sagen.
compander hat geschrieben:Wenn das über die Usb Adapter nicht klappt dann muss ich mir halt noch einen alten rechner der zwei com Schnittstellen hat besorgen. Das sollte aber zu lösen sein.
.....sehr vernünftig...................(warum in der Überschrift: "compander hat geschrieben" steht: ich weiss es nicht)

anfänger001 hat geschrieben:Kann man die werte ins Profilab über den adapter einlesen, denn ich habs leider nicht gechafft.
Zu der Problematik/Lösungen gibt es Beiträge. Thema: "Multimeter Voltcraft VC820 an USB-Schnittstellenadapter".


Anbei ein kleiner Lösungsvorschlag, wie es gehen könnte............

Gruß von C :shock: mpander.
Dateianhänge
Temp Regelung.prj
(7.36 KiB) 511-mal heruntergeladen

anfänger001
Beiträge: 4
Registriert: Samstag 3. Juli 2010, 09:10

Re: METEX 3650 D + conrad 967720 relaiskarte Brennofensteuerung

Beitrag von anfänger001 » Samstag 3. Juli 2010, 19:25

Danke ist echt super wie schnell ich Hilfe bekomme :D :D :D
Ist der Anhang vom letzten Beitrag für profilab 4 ?
ich hab nämlich ein problem beim einlesen.

Danke

compander
Beiträge: 657
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 17:06
Wohnort: Markt Schwaben

Re: METEX 3650 D + conrad 967720 relaiskarte Brennofensteuerung

Beitrag von compander » Samstag 3. Juli 2010, 19:38

Ja. PLE4. In diesem Fall mit der Version vom 10.3.2010. Sollte dennoch keine Probleme machen.
Verwende bitte probeweise einen Rechner, der echte RS 232 hat.
Serielle Schnittstellen im Gerätemanager sichten/geg. nötige Treiber neu installieren.

Bitte.

(was genau ist "Problem beim Einlesen"). DMM, Relaiskarte, Konfiguration, Adapter, Meldungen im Gerätemanager, usw.?

anfänger001
Beiträge: 4
Registriert: Samstag 3. Juli 2010, 09:10

Re: METEX 3650 D + conrad 967720 relaiskarte Brennofensteuerung

Beitrag von anfänger001 » Samstag 3. Juli 2010, 19:51

Leider kann ih derzeit nur mit dem eeepc einlesen.
--> keine serielle Schnittstelle evt. die Ursache
Es kommt während des Einlesens die Meldung

Ungültiger Wert der Eigenschaftt

und dann bleibt das Programm hängen


Gruß vom blutjungen Anfänger001

compander
Beiträge: 657
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 17:06
Wohnort: Markt Schwaben

Re: METEX 3650 D + conrad 967720 relaiskarte Brennofensteuerung

Beitrag von compander » Samstag 3. Juli 2010, 20:17

Tja.
Ich fürchte, wir können uns frühestens mit dem "Betreff des Beitrages" erst dann beschäftigen, wenn bei dir im Gerätemanager eindeutig 2 (virtuelle) serielle Schnittstellen sichtbar sind.
Und diese im PLE-Projekt korrekt zugewiesen sind.

Gruß vom C :shock: mpander.

compander
Beiträge: 657
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 17:06
Wohnort: Markt Schwaben

Re: METEX 3650 D + conrad 967720 relaiskarte Brennofensteuerung

Beitrag von compander » Dienstag 3. August 2010, 19:01

Hallo anfänger001.

Um noch einmal Bezug auf meine 3 Zeilen zu nehmen:

Es gibt USB <-----> RS232 Adapter, die sich im Gerätemanager/Anschlüße (COM und LPT) von selbst Initialisieren.
(D.h.: ohne irgendeinen "Treiber" installieren zu müßen!)
Das geht auch mit mehr als einem Adapter.
Gleichzeitig.
Habe es einmal mit 3 Adaptern ausprobiert. Funktioniert perfekt.
...........natürlich auch mit dem 3650D und der Relaiskarte.............

3 Adapter kosten weniger als 15 Euro (also incl. Versandkosten)

Es kann lediglich ein (mechanisches) Platzproblem auftauchen. Dies ist die sekundäre Seite des Adapters. Also die Abmaße
des RS232-Steckers berücksichtend.
Von Vorteil kann ein externer USB-Hub sein, bei dem die USB-Buchsen recht weit ausseinanderliegen.

Gruß von C :shock: mpander.

abacom
Site Admin
Beiträge: 3917
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: METEX 3650 D + conrad 967720 relaiskarte Brennofensteuerung

Beitrag von abacom » Mittwoch 4. August 2010, 08:47

Ungültiger Wert der Eigenschaftt
Neuestes Update verwenden...
http://www.abacom-online.de/html/updates.html
ABACOM support

Antworten