Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Antworten
thcweb
Beiträge: 136
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 22:59

Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Beitrag von thcweb » Donnerstag 19. Februar 2009, 18:10

Hallo,

die Firma Hygrosens bietet zu seinem Temparaturmesssystem die Sensoren DS 18S20 an.
Bei Abacom im Shop gibts DS 18B20...

Funktionieren die auch für das Hygrosenssystem?

mfg thomas

compander
Beiträge: 657
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 17:06
Wohnort: Markt Schwaben

Re: Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Beitrag von compander » Donnerstag 19. Februar 2009, 19:15

Der aktuelle Nachfolger des DS1820 ist der DS18S20 und dann gibt es noch den DS18B20 der unterschied zum DS18S20 ist der das man hier den Temperaturwert mit 12 Bit auslesen kann. Man spart sich also das Rechnen für einen höhere Genauigkeit, die Temperatur wird direkt in 0,125 Grad Schritten ausgegeben.
Quelle: http://mikrocontroller.jacob-pirna.de/1 ... s1820.html

Die beiden unterscheiden sich in der Auflösung, 10bit/12bit.
Müsste ansonsten kompatibel sein.

Gruß vom C :shock: mpander.

thcweb
Beiträge: 136
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 22:59

Re: Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Beitrag von thcweb » Donnerstag 19. Februar 2009, 23:15

nun ist ja die frage ob das hygrosens modul trotzdem seine arbeit verrichtet mit den DS18B20

Step
Beiträge: 87
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 14:25

Re: Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Beitrag von Step » Donnerstag 19. Februar 2009, 23:28

Die Frage wird letztendlich nur Hygrosens beantworten können, denn das hängt wohl vom Code der Umrechnungsroutine ab, mit der im MC gearbeitet wird (Auflösung, Modus ... ).

Oder aber ausprobieren ...

Step

thcweb
Beiträge: 136
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 22:59

Re: Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Beitrag von thcweb » Donnerstag 19. Februar 2009, 23:40

Die DS18S20 sind ja die, die auch Hygrosens anbietet.

abacom
Site Admin
Beiträge: 3917
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Beitrag von abacom » Freitag 20. Februar 2009, 09:15

DS1820 und DS18B20 unterscheiden sich in der Auflösung, ja. Aber auch die Bitpositionen im Datenwort sind verschoben.
Dies führt dazu das Software (oder Hardware) die z.B. einen DS1820 erwartet, aber tatsächlich einen DS18B20 bedient einen Wert liefert, der um einen Faktor (ich glaube 16, oder so) falsch ist und ggf. per Software korrigiert werden muss.
Wie das beim HygroSens-Modul ist weiss ich leider auch nicht.
ABACOM support

thcweb
Beiträge: 136
Registriert: Dienstag 14. Oktober 2008, 22:59

Re: Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Beitrag von thcweb » Montag 23. Februar 2009, 10:17

@ Step: danke für deinen Tip zum Bezug von günstigen DS 18S20.

farocolonia
Beiträge: 3
Registriert: Samstag 23. Januar 2010, 18:39

Re: Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Beitrag von farocolonia » Mittwoch 27. Januar 2010, 18:37

Hat jetzt schon jemand Erfahrungen mit den Dallas Sensoren machen können?
Zumindest welche Sensoren genau an dem 20er Temperaturmodul von Hygrosens laufen?

Die DS1820 sind klar, Die DS18S20 sollten ja auch laufen, wenn die die selber verkaufen. Aber was ist denn mit den DS18B20 ? Die könnte ich nämlich gerade für ganz kleines Geld bekommen.

Von Hygrosens hab ich auf die Frage leider seit 2 Tagen keine Antwort erhalten!

Jack D.
Beiträge: 1
Registriert: Dienstag 23. März 2010, 09:47

Re: Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Beitrag von Jack D. » Dienstag 23. März 2010, 10:01

Hallo zusammen,

ich habe die DS18B20 mir dem TLOG64-USB von HYGROSENS getestet und es funktioniert nicht.
Heute habe ich auch die Bestätigung von HYGROSENS bekommen, dass der DS18B20 nicht unterstützt wird.

Mit bestem Dank,

Jack
Zuletzt geändert von Jack D. am Mittwoch 24. März 2010, 14:02, insgesamt 2-mal geändert.

abacom
Site Admin
Beiträge: 3917
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Beitrag von abacom » Dienstag 23. März 2010, 12:08

Der Überlauf dürfte nicht im ProfiLab, sondern bereits im Hygrosensmodul passieren,
denn dessen Firmware nimmt ja einen DS1820 an.
Ohne Firmwareänderung also keine Chance!
ABACOM support

abacom
Site Admin
Beiträge: 3917
Registriert: Dienstag 23. September 2008, 10:54
Kontaktdaten:

Re: Hygrosens Tempmessung DS18S20 / DS18B20

Beitrag von abacom » Donnerstag 1. August 2013, 12:02

ABACOM support

Antworten

Zurück zu „Geräte: Hygrosens“